Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Настройка холодильного агрегата Copeland Scroll ZF11K4E-TFD

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2013
    Сообщений
    25

    По умолчанию Настройка холодильного агрегата Copeland Scroll ZF11K4E-TFD

    Здравствуйте
    Нужна ПЛАТНАЯ помощь по настройке холодильного агрегата

    Компрессор Copeland Scroll ZF11K4E-TFD 380Вольт
    3шт - ТРВ Данфосс ТЕ, дюз - 0
    В виде испарителя выступает 7 эвтектических плит
    Конденсор с двумя вентиляторами
    Работает более менее, но только до -25градусов, дальше не идет до -33.

    Нужно помочь удаленно с настройкой ТРВ и примерной диагностикой этого агрегата.
    По скайпу или телеграму. Оплату закину на карточку.

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Дальше падает производительность компрессора.
    Для устойчивой температуры плиты в -33, надо "загонять" давление кипения под -40, а это граничная характеристика данного компрессора, на пользу это ему точно не пойдет, даже не смотря на его конструктивные особенности.
    P.S. Когда происходит
    Цитата Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
    ... дальше не идет до -33.
    Компрессор работает без остановки или периодически включается/выключается?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2013
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Работает постоянно.
    При -22 С
    Линия всасывания до клапана KVL Danffoss - 0.5 бар
    Там же после KVL Danffoss -0,5 бар

    Нагнетания после конденсора на бочке - 12бар

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
    Работает постоянно.
    При -22 С
    Линия всасывания до клапана KVL Danffoss - 0.5 бар
    Там же после KVL Danffoss -0,5 бар
    Нагнетания после конденсора на бочке - 12бар
    "-0,5бар" это именно минус 0,5 бар, т.е .компрессор работает на вакууме?
    Давление нагнетания 12 бар на ресивере , а какая температура на улице?
    Смотровой глазок на жидкостной линии есть?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2013
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    нет, не вакум это просто 0,5 бар.
    Глазок есть после ресивера там тихо не пузырьков не чего вообще.
    На улице + 13градусов

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
    нет, не вакум это просто 0,5 бар.
    Глазок есть после ресивера там тихо не пузырьков не чего вообще.
    На улице + 13градусов
    Давление нагнетание поднять нужно до 15-17 бар, 12 мало.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Для устойчивой температуры плиты в -33, надо "загонять" давление кипения под -40,
    0,5 кипение для 404-го и есть -40 град.А если это кипение "голодное" (нехватка фреона , задушена ТРВ-шка , слабая дюза) вот и не идет ниже -25. Наладится кипение- подрастет и конденсация.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    0,5 кипение для 404-го и есть -40 град.А если это кипение "голодное" (нехватка фреона , задушена ТРВ-шка , слабая дюза) вот и не идет ниже -25. Наладится кипение- подрастет и конденсация.
    Ну... я как-бы в курсе , но когда писал и подумать не мог что "самоделкин", не имея соответствующих знаний, достаточно глубоко полез в конструкцию агрегата
    В нынешнем случае лучше все-же найти специалиста по месту, кто же знает что ТС еще не посчитал нужным дописать

  9. #9

    По умолчанию

    У Задорнова подробная инстукция по ремонту этого аппарата . Начинается со слов "Полжь колдобину состроны загогулины..." Спрашивай у Яндекса.

Похожие темы

  1. Cмотровое стекло COPELAND Scroll
    от diter-x в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:40
  2. copeland scroll zr16m3-twd-551
    от billseeger в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 19:29
  3. Компрессор Copeland scroll ZF18-K4E-TFD-556
    от Гарик Вор в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 01:01
  4. Прокачает ли Copeland Scroll ТРВ?
    от Немец в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 18:01
  5. Copeland Scroll
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •