Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Настройка холодильного агрегата Copeland Scroll ZF11K4E-TFD

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    03.05.2013
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    я знаю ее назначение. Книгу Котзаогланина прочел.
    Опыта нет, увы. В свое время так начинал с электроникой все смеялись

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
    мне не понятен принцип настройки систем с не одним ТРВ
    С одним я умею.
    Принцип прост-каждый ТРВ работает на свою пару- тройку плит -параллельно , и не имея опыта настройки параллельных систем , добиться нормальной работы - трудновато, через какую то ветку компрессора захлебнутся , а какая то будет работать на 10-15 %.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    0,5 кипение для 404-го и есть -40 град.А если это кипение "голодное" (нехватка фреона , задушена ТРВ-шка , слабая дюза) вот и не идет ниже -25. Наладится кипение- подрастет и конденсация.
    Ну... я как-бы в курсе , но когда писал и подумать не мог что "самоделкин", не имея соответствующих знаний, достаточно глубоко полез в конструкцию агрегата
    В нынешнем случае лучше все-же найти специалиста по месту, кто же знает что ТС еще не посчитал нужным дописать