Чем объяснить участившиеся случаи прихвата бытовых холодильников. Заправки заводские, холодильникам 5-7 лет. В-основном "Позис". Иногда встречаются "Атлант". Откуда вода?
Чем объяснить участившиеся случаи прихвата бытовых холодильников. Заправки заводские, холодильникам 5-7 лет. В-основном "Позис". Иногда встречаются "Атлант". Откуда вода?
Влага набираенся из прогнившей трубки так как на 600 газе холодильники работают в отритцательном давлении и засасывают влагу . а на 134 небольшая часть газа теряется через дырку а потом через нее засасывает влагу . ну примерно както так . В общем есть влага ищи дырку она есть 100%.
Вода в ФО . Прожарь его перед УстановкоЙ и сконденсируй выходящую из него срань на холодной железяке - удивишься , но воды в нем при продаже содержится в 2-3 ра0а больше , чем он способен выловить . Пытался поднять здесь этот вопрос -ответ убил- хуйню покупаешь - отсюда все проблемы.
Утечки нет. Опрессован с двух сторон. Повторюсь, случаи не единичные. На утечки проверяются в первую очередь. Бывает, что работает до отключения, потом часов через 6 прихват.
Заправка ЗАВОДСКАЯ.
То, что Позисы и Атланты страдают засорами К.Т, давно всем известно. А вот, что-бы влага, да ещё без утечки, как то не верится. Хоть и был в моей практике один раз такой случай. Холодильник сейчас уже не помню. Но тоже, не было утечки, а влага появилась. Опять же, такое было один раз, за всю мою практику, а ты говоришь массовые случаи. Может путаешь что нибудь?
Покупает клиент. Я его х...ю ремонтирую. Повторяю, заправка заводская, агрегат не вскрывался, утечки нет, и прихват. 5-7 лет холодильнику. В ремонте не был. Надеюсь, все понятно.
Не путаю. Прогреваешь вход к. т. в испаритель, и пошёл впрыск. Загадка. Тупо меняешь патрон, и вот оно счастье. Повторов не было. Холодильников с такими неисправностями штук 5 в месяц при общем объёме 50-70 штук.
Alex13051970, уверен на все сто, что заправки заводские? Может кто-то уже в них копался, и фильтра не менял?
Последний "Позис" был дня три назад. Поработал 6 часов исправно, даже пару раз отключился термостатом, потом пропал впрыск, греешь к. т. на выходе в испаритель, впрыск резко пошёл. В скрываю, по давлению все норм. Опрессовываю 27очков с двух сторон. 18 часов. Хотя обогрев на 7-летних позисах медный. Все по нолям. Давление не падает. Ваши выводы?
Так никто и не объяснит, откуда в герметичном агрегате в бытовом холодильнике на r600 через 5-7 лет появляется вода?
Предторговой ремонт не в счет, если аппарат отработал несколько лет.
Холодильники на изобутане? Скорее всего, утечки на низкой стороне. Чудес не бывает.
Щель где то есть . у меня аег двух моторный . купил я его с потерей газа в + камере . газа почти небыло чють обмерзал на входе. думал заказывать новый испаритель . дал давления 25 бар утечки нет . заправил уже три года работает . но газ где то вышел. расширение металла при разных температурах появлятся микро щель и по давлению не увидеть а она есть.
Опрессовкой утечку через мелкие коррозионные точки можно найти далеко не всегда. А через пол годика- год, дырка увеличится, и вылезет уже в явном виде.
Сомневаюсь про утечку. Иглой подключаюсь, давления все в норме, и холодос протягивает всю плачку, и кондер прогрет равномерно, и давление по-высокому норма. А потом бац - - прихват. Чудеса. Я парням в Зеленодольске задавал этот вопрос, только плечами пожимают. То-ли не знают, то-ли указания сверху.