Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи
при ошибочном подключении помпы подано напряжение AC220V.
Появилась авария на ПДУ F27 - нет межблочной связи.

На линии связи на плате НБ U=DC15V, импульсы отсутствуют.



Заключение.
Плата НБ - A744123 ( CWA73C1907 ) - неисправна.

Исправна ли плата ВБ - ?

Кодировка аварий.
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1158127439.pdf
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf
http://aircon.ru/useful/files/

Есть ли в природе подробная принципиальная схема на плату A744123(CWA73C1907)
НБ - CU-B43DBE8 - ?

На другие модели есть:
https://www.manualslib.com/manual/11...page=83#manual
Заранее благодарен за ссылку на подробную принципиальную схему.