Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сплит DAIKIN FT35CV1A не включается ВБ не светятся индикаторы.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Сплит DAIKIN FT35CV1A не включается ВБ не светятся индикаторы.

    Сплит DAIKIN FT35CV1A не включается ВБ, не светятся индикаторы.
    В эксплуатации более 10 лет.



    http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokum...6-r25-35gvalt6

    Контакты 1-2 на внутреннем блоке напряжение 220V есть.
    Нет напряжения +5V, +12V на плате внутреннего блока.
    В чем причина дефекта?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В чем причина дефекта?
    ...в первую очередь в том, что:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нет напряжения +5V, +12V на плате внутреннего блока.
    Ты же сам об этом писал в соседней теме, ищи, куда девались 220ть, и не появились +5 и 12ть...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Да там предохранитель просто сгорел. FU 3.15A.
    Ну, или TFU в наружке.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    да там предохранитель просто сгорел. Fu 3.15a. :-d
    ну, или tfu в наружке.*crazy*
    fu 3.15a - в цепи вентилятора внешнего блока.
    Tfu(+76с)- в цепи нейтрали питания 220v внутреннего блока.
    на клеммной колодке внутреннего блока, контакты 1-2 есть напряжение ас220v.
    на клеммной колодке внутреннего блока, контакты 1-3 напряжение 0v.

    как может появится напряжение 220v на клеммной колодке внутреннего блока, контакты 1-2
    при обрыве tfu в наружном блоке - ?
    Imho
    через обмотку контактора к1м.

  5. #5

    По умолчанию

    На самом деле всё просто . Открываешь боковую крышку нар.блока ,смотришь на клемную колодку, там есть прозрачное стёклышко . Открываешь ,под ним находится термо-предохранитель. Если нет запасного замыкаешь контакты вместе и вуаля. Если остальные преды на плате внутреннего блока целы ,вн.блок заработает.Этот предохранитель отключает ноль цепи питания внутреннего блока, поэтому горит фаза на контактах 1-2 . Клема "2 подаёт фазу на катушку контактора компрессора. А клемы 1-3 это и есть питание вн. блока.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    17.08.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    На плате импульсный блок питания, смотри есть 300VDC на высоковольтном конденсаторе, если нет, то проверяй сопротивление, которое ограничивает ток, оно низкоомное. Если есть 300VDC, то может не запускаться ШИМ контроллер блока питания, замени микросхему. Также проверь высоковольтный конденсатор на короткое, удачи!

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холодец555 Посмотреть сообщение
    ... Открываешь ,под ним находится термо-предохранитель. Если нет запасного замыкаешь контакты вместе и вуаля. Если остальные преды на плате внутреннего блока целы ,вн.блок заработает.Этот предохранитель отключает ноль цепи питания внутреннего блока, поэтому горит фаза на контактах 1-2 . Клема "2 подаёт фазу на катушку контактора компрессора. А клемы 1-3 это и есть питание вн. блока.
    Термо предохранитель оборвался, значит, была Т>+76C.
    Конденсатор был грязный, забит пухом.
    Перемычку ставить нельзя.

  8. #8

    По умолчанию

    Эти преды очень хорошо горят от скачков напряжения.

  9. #9

    По умолчанию

    Я же написал что если нет запасного, то замыкаешь провода. Если ты приехал на ремонт, дураку понятно, что ТО надо делать и если запуск невозможен надо искать причину

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 22:28
  2. Совместимость вн. и наружных блоков сплит-систем DAIKIN
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 14:44
  3. Продам сплит-системы Daikin FT35 / R35
    от punbI4 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 20:22
  4. SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??
    от barsik783 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 10:01