Показано с 1 по 17 из 17

Тема: сплит Hyundai H-AR21-18H/O - можно ставить наружный блок на крышу?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию сплит Hyundai H-AR21-18H/O - можно ставить наружный блок на крышу?

    Добрый день.

    Есть такой кондиционер, офис на 6 этаже 9-ти этажного здания, площадь офиса около 40 кв.м., на стенах владельцы здания не разрешают ставить блоки, только на крышу, высота потолков около 3 метров, допускается ли установка этой модели на крыше с такой разницей по высоте от внутреннего блока, и какие есть особенности при таком монтаже, спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    не допускается на таком высоте масло не будет возвращаться обратно компрессор.нада врф у которава есть система масло отделения от фреона. на адин сезон не протянет комрессор заклинит когда без масло останется.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    не допускается на таком высоте масло не будет возвращаться обратно компрессор.нада врф у которава есть система масло отделения от фреона. на адин сезон не протянет комрессор заклинит когда без масло останется.
    а как-же маслосъемные петли.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    не допускается на таком высоте масло не будет возвращаться обратно компрессор.нада врф у которава есть система масло отделения от фреона. на адин сезон не протянет комрессор заклинит когда без масло останется.
    в одной из фирм по установке кондиционеров примерно так и сказали, но у соседей по этажу кондиционеры похожего на наш класса стоят и работают. а "врф" это что? она отдельно к нашему кондиционеру докупается?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kasim Посмотреть сообщение
    а как-же маслосъемные петли.
    а можно поподробнее про них и насколько они нам помогут ? риски заклинивания компрессора останутся или уже нет?

  6. #6
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    в одной из фирм по установке кондиционеров примерно так и сказали, но у соседей по этажу кондиционеры похожего на наш класса стоят и работают
    Классика! На форуме сказали нельзя, в фирме по кондеям сказали нельзя, а вот у соседей блин работают! Тогда посмотрите как сделаны у соседей трассы и ставьте на свой страх и риск, ведь у них работают!
    https://img.mvideo.ru/ins/20041890.pdf
    Держи мануал, 10 метров перепад высот, у тебя чуть больше будет, на пределе так сказать.
    А что, уже и во двор нельзя внешки ставить? Только крыша?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее про них и насколько они нам помогут ? риски заклинивания компрессора останутся или уже нет?
    Не помогут. Есть определенные перепады высот и длина трассы, при которых производитель ГАРАНТИРУЕТ нормальною работу.
    Все, что за этими пределами - на свой страх и риск.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kasim Посмотреть сообщение
    а как-же маслосъемные петли
    обычны сплит масло выбрасывает на нагнетания компрессора это масло попадает на внутренний блок испаритель а обратно не может подниматься на высоту несколько метров потомушто фреон там двигается на газобразном форме. какой роль может здесь играть маслосъёмни петли?што эти петли останавливает масло штоб ани не попали испаритель или волшбным образом поднимут масло на несколько метров на высоте маслосъёмни петли это лохольтрон обсолютны.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    в одной из фирм по установке кондиционеров примерно так и сказали, но у соседей по этажу кондиционеры похожего на наш класса стоят и работают. а "врф" это что? она отдельно к нашему кондиционеру докупается?
    имел виду VRF. кондиционер.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    именно волшебным образом и поднимут,

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть определенные перепады высот и длина трассы, при которых производитель ГАРАНТИРУЕТ нормальною работу.
    с какими допусками обычно эти параметры задаются? Если написано 10м есть ли допуск в плюс, например 10%?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    имел виду VRF. кондиционер.
    это видимо совсем небюджетно. и насколько оно нам надо ради 1 помещения 40 кв.м.? Так я понимаю это решение комплексное - когда несколько офисов оборудуется каждый своим внутренним блоком, а снаружи внешний блок общий?

  13. #13

    По умолчанию

    Ну так ставьте мини чиллер и будет вам счастье.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    это видимо совсем небюджетно. и насколько оно нам надо ради 1 помещения 40 кв.м.? Так я понимаю это решение комплексное - когда несколько офисов оборудуется каждый своим внутренним блоком, а снаружи внешний блок общий?
    Есть очень бюджетный вариант, оконный кондиционер, а также мобильный, но думаю не понравится из-за шума.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kasim Посмотреть сообщение
    а как-же маслосъемные петли.

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее про них и насколько они нам помогут ? риски заклинивания компрессора останутся или уже нет?
    Вопрос конечно интересный, если не лезти глубоко в теорию, то высота подъема масла(в виде капель, паров и пробок) будет напрямую зависеть от скорости газа во всасывающей трубе. А вот теперь представим что пылью забило фильтра(обычная ситуация тем более в офисах) интенсивность кипения хладагента снижается парообразование тоже, скорость потока уменьшается, масло не "долетает" до маслоподъемной петли и из петли до компрессора и стекает по стенкам трубы обратно. А вот теперь самый интересный момент инвенторный компрессора ведь там программно изменяется производительность...делай� �е выводы.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Есть очень бюджетный вариант, оконный кондиционер, а также мобильный, но думаю не понравится из-за шума.
    оконный шумный и часть света перегораживает и есть подозрение что владельцы помещения не разрешат, напольный у соседей есть, почти не холодит и тарахтит очень сильно, не вариант.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вопрос конечно интересный, если не лезти глубоко в теорию, то высота подъема масла(в виде капель, паров и пробок) будет напрямую зависеть от скорости газа во всасывающей трубе. А вот теперь представим что пылью забило фильтра(обычная ситуация тем более в офисах) интенсивность кипения хладагента снижается парообразование тоже, скорость потока уменьшается, масло не "долетает" до маслоподъемной петли и из петли до компрессора и стекает по стенкам трубы обратно. А вот теперь самый интересный момент инвенторный компрессора ведь там программно изменяется производительность...делай� �е выводы.
    и какой вывод для чайников? Ставить или нет?

Похожие темы

  1. атлант можно ли ставить мощнее компресор к чему может превести
    от поряжик в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 17:00
  2. Наружный блок Daikin 4MXS68E мульти-сплит инвертор
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 23:03
  3. Whirlpool Art 9610 можно ли ставить
    от Control112 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:45
  4. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  5. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •