Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 45

Тема: Сплит холодильный Polair обмерзает

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Ну все логично - там намерзает больше всего, т к там подача и при недостаточной оттайке тает все, кроме этого
    может оно и так но так не должно быть . я больше склоняюсь к дефекту не оттайки .

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    А по-моему похоже на проблемы с оттайкой. Либо не хватает температуры окончания, либо датчик оттайки врёт, либо расположен неправильно. Тем более температуру камера набирает
    Неа - оттаивает и сверху, и снизу, и лед выпирает наружу, по ходу воздуха - вентиляторы! И их настройка на включение/выключение.
    Вентиляторы кстати не менялись? А то с завода там фирменные, конденсаторные, обычные Элко к ним не подойдут.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    шутишь наверно
    Это ты наверное шутишь
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    у тебя лёд на подаче соответственно почти нету газа или дохлый мотор . монометры в зубы и меряй
    Это испаритель мв19 и при работе обмерзает всё, что можно увидеть на моём фото. У с.т, испаритель может обмерзать не полностью, степень обмерзания зависит от модели, уставки и тепловой нагрузки.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это ты наверное шутишь

    Это испаритель мв19 и при работе обмерзает всё, что можно увидеть на моём фото. У с.т, испаритель может обмерзать не полностью, степень обмерзания зависит от модели, уставки и тепловой нагрузки.
    при правильной настройке блока управления и нормальных тенах должно быть нормально . ну или датчик оттайки установлен в не верном месте . или бегают в камеру туда сюда постоянно .

  5. #25

    По умолчанию

    Парни вы спорите ни о чем ,там может быть всё что угодно,единственное что видно это то что он нуждается в ремонте или простом ТО

  6. #26
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Парни вы спорите ни о чем ,там может быть всё что угодно,единственное что видно это то что он нуждается в ремонте или простом ТО
    +100.
    И чего тут гадать? ни слова о аппарате? Стоят нагреватели или их нет вовсе. От этого, и ноги будут расти, какой нужен будет цикл оттайки. А потом уже дальше смотреть в сторону утечек и т.д.

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Короче, с учётом режима работы камеры, отключить нафиг датчик оттайки вместе с тенами и поставить оттайку 30мин через 4 часа. Раз температуру сейчас набирает, то будет работать)

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    +100.
    И чего тут гадать? ни слова о аппарате? Стоят нагреватели или их нет вовсе. От этого, и ноги будут расти, какой нужен будет цикл оттайки. А потом уже дальше смотреть в сторону утечек и т.д.
    Полаировский сплит или моноблок, тены, 2датчика, капиллярка, вентиляторы высокооборотистые, очень часто встречаются такие

  9. #29
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Короче, с учётом режима работы камеры, отключить нафиг датчик оттайки вместе с тенами и поставить оттайку 30мин через 4 часа. Раз температуру сейчас набирает, то будет работать)
    msu.
    Не чего не нужно отключать. Техника должна работать.
    А, если ума не хватает настроить, то и нехер лезть туда.

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Если не знаешь, что делать, надо звать того, кто знает, факт

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    или бегают в камеру туда сюда постоянно .
    А то вообще,заходя вовнутрь дверь не закрывают, боятся что захлопнется, вот тут никакая настройка не поможет, шторы чуть ситуацию выправляют.

  12. #32

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы.
    После полной разморозки, шубу убрал и запустил заново, цикл оттайки поставил через 6 часов на 40 минут до +12 градусов, проблем пока нет. Подозреваю, что скорее всего в какой то день, часто заходили в камеру и не закрывали дверь, вот и намерзло, а может и не хватало времени оттайки вот и росла шубка. Про утечку исключаю, т.к. морозит на полную катушку, сплит работает уже месяц, за месяц морозить стал бы хуже, а тут все норм.

  13. #33
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gabitoff Посмотреть сообщение
    Про утечку исключаю, т.к. морозит на полную катушку, сплит работает уже месяц, за месяц морозить стал бы хуже, а тут все норм.
    Но лучше-бы давление всасывания проверить...Так, для успокоения души
    Лето приближается
    P.S. Гуру холода, (я с Полаирами не сталкивался) - в них есть глазок на линии жидкости?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    P.S. Гуру холода, (я с Полаирами не сталкивался) - в них есть глазок на линии жидкости?
    Ага,а ещё вентиляторы с изменением оборотов и всевозможные защиты по давлению и напряжению нет конечно)

  15. #35
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Ага,а ещё вентиляторы с изменением оборотов и всевозможные защиты по давлению и напряжению нет конечно)
    Ну... я подозревал, что это оборудования класса "бомж edition", но вживую никогда его видел.
    Один раз на объект предлагали такие системы, но я "зарубил" их из-за трудности техобслуживания - КАЧЕСТВЕННО помыть там конденсаторы это очень даже "веселая" задача".

  16. #36
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    В полаирах как раз можно нормально помыть кондёр, он в нижней грани короба расположен. Вот в моделях с верхним расположением кондера (типа мхм, некоторые модели полаира) это геморрой, вентилятор с нагнетающей крыльчаткой дует снизу вверх и вся грязь внутри. К тому же кондёр микроканальный.
    С другой стороны приезжаешь такой с воздушным компрессором и в респираторе, открываешь все окна и двери и идёт ПЫЛИЩА. Заказчик впечатляется

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    при правильной настройке блока управления и нормальных тенах должно быть нормально . ну или датчик оттайки установлен в не верном месте . или бегают в камеру туда сюда постоянно .
    Саша не в обиду, но ты мнения меняешь, как бабенка труселя!

  18. #38
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Ага,а ещё вентиляторы с изменением оборотов и всевозможные защиты по давлению и напряжению нет конечно)
    Прессостат стоит. Зимний пакет,/доп опция при покупке/ дает изменение оборотов вентилятора.

  19. #39
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    я "зарубил" их из-за трудности техобслуживания - КАЧЕСТВЕННО помыть там конденсаторы это очень даже "веселая" задача".
    На MM 218 SF да,конденсатор вверху расположен и под ним вентиляторы. Но моется парогенератором со снятием вентиляторов за полчаса. А на современных MM 218 S кондер уже внизу и моется влегкую
    DSC02574.jpg

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    А на современных MM 218 S кондер уже внизу и моется влегкую
    Почему на современных, этой конструкции наверное больше 40 лет.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шкаф холодильный Polair СМ 114-s нужен совет
    от sptp в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 17:54
  2. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  3. Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.
    от romanblack в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:38
  4. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •