    По умолчанию

    Стравливай ещё, всасывание не должно обмерзать до компрессора, должна быть прохладная просто трубка, а у тебя аж бочина обмерзает.
    Давление при работе около 0.2, что соответствует -23 кипения на 134.
    Бедный твой мотор

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    Вроде таких признаков нет.
    Скинул давление, пошло дело, стал морозить, быстро причём. Вложение 58285
    стравливай каждых 15 мин. работы пока перестанет обмерзать трубка всасывания . повезло тебе мотор выжил

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    стравливай каждых 15 мин. работы пока перестанет обмерзать трубка всасывания . повезло тебе мотор выжил
    Так и делал, только каждые пол часа где-то. Трубка не обмерзает больше, холодная чуть, но и не морозит ничего.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Холодная только вот эта трубка, обратка. A51FB475-AF81-473B-8DD9-73E6BEB36B91.jpg

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Когда выключаю, шипение слышно в трубках или в одной этой трубке.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    Холодная только вот эта трубка, обратка. A51FB475-AF81-473B-8DD9-73E6BEB36B91.jpg
    а ты что капу в обратку запаял? не могу понять что куда ты припаял?

  7. #47

    По умолчанию

    удивительное везение, компрессор на три жизни, теперь есть вероятность пере травил...

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    удивительное везение, компрессор на три жизни, теперь есть вероятность пере травил...
    и смешно и плакать хочется

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Я вообще ни хрена не понял, почему капиллярка входит в середину трубы? Зачем вообще ты расковырял стенку, если капа была в середине переломлена?
    Пока что выходит, что сначала делаем потом думаем,

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а ты что капу в обратку запаял? не могу понять что куда ты припаял?
    Да, на старое место припаял новую капилярку.так и было изначально. Там прокол вроде. Не правильно??

  11. #51
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    Да, на старое место припаял новую капилярку.так и было изначально. Там прокол вроде. Не правильно??
    А зачем, если можно было куски старой соединить?

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Я вообще ни хрена не понял, почему капиллярка входит в середину трубы? Зачем вообще ты расковырял стенку, если капа была в середине переломлена?
    Пока что выходит, что сначала делаем потом думаем,
    Предположения были что она забита была, решил полностью поменять её.

  13. #53
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    Предположения были что она забита была, решил полностью поменять её.
    А какой ты взял диаметр капиллярки и какую длину?

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    А зачем, если можно было куски старой соединить?
    Там не подлезть горелкой было, очень короткая трубка торчала, да и была вероятность что забита

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    А какой ты взял диаметр капиллярки и какую длину?
    0,75 вроде, внутренняя, 2,5 метра, но ещё не ставил, соединил со старой только

  16. #56

    По умолчанию

    Вопрос к ТС, когда обмерзала трубка к компрессору, весь ларь морозил?

  17. #57
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    0,75 вроде, внутренняя, 2,5 метра, но ещё не ставил, соединил со старой только
    А почему именно такую? Как то рассчитывал? Мне просто логика непонятна. Почему со старой соединил, чтобы фильтр не менять?

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 35 Посмотреть сообщение
    Да, на старое место припаял новую капилярку.так и было изначально. Там прокол вроде. Не правильно??
    Тебе с самого начала надо описать и сфоткать что делал где паял где что было тогда может и разберёмся . а пока только волосы на голове встают . делай полный отчёт .

  19. #59
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Тебе с самого начала надо описать и сфоткать что делал где паял где что было тогда может и разберёмся . а пока только волосы на голове встают . делай полный отчёт .
    Да уж

    Лучше бы ничего не делал, без обид.
    С чего ты вообще взял, что капа забита, если так наугад все менять, то надо новый ларь покупать.
    Если хоть сантиметр капы старой торчал, можно было припаяться, ну подпалил бы корпус, пофиг.
    Подбор капы это не так, что взял сколько захотелось. Ты в начале поста как замену своему компрессору предложил в разы слабее, а капилляр подобрать посложнее, чем компрессор.
    Фильтр как я понимаю старый оставил, а вот его надо заменить в первую очередь, он засоряется первее капиллярки.

  20. #60
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2016
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Да уж

    Лучше бы ничего не делал, без обид.
    С чего ты вообще взял, что капа забита, если так наугад все менять, то надо новый ларь покупать.
    Если хоть сантиметр капы старой торчал, можно было припаяться, ну подпалил бы корпус, пофиг.
    Подбор капы это не так, что взял сколько захотелось. Ты в начале поста как замену своему компрессору предложил в разы слабее, а капилляр подобрать посложнее, чем компрессор.
    Фильтр как я понимаю старый оставил, а вот его надо заменить в первую очередь, он засоряется первее капиллярки.
    Да о чем говорить ларь захерачить 410!!! О...есть!!!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sneg в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 23:49
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •