Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Mitsubishi Electric SUZ KA71VA - велик ток компрессора при старте из-за утечки фреона

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Mitsubishi Electric SUZ KA71VA - велик ток компрессора при старте из-за утечки фреона

    Mitsubishi Electric SUZ KA71VA (инвертор) в эксплуатации 8 лет в квартире.
    Фреон - R410A.
    Произошла утечка на конденсаторе.
    Вследствие потери фреона компрессор работал без масла (весь поддон залит маслом).
    Теперь при попытке старта компрессор скрипит и останавливается по аварии - большой ток компрессора.



    http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...Z-KA-VA_SM.pdf

    1 - Есть ли смысл в демонтаже, промывке компрессора с сухими, выработавшими ресурс подшипниками, промывке контура и заливке нового масла, если утечка произошла в прошлом году? Т.е. всю зиму контур был разгазован - кислое масло.
    2 - Почему один из лучших брендов не заботится о надежности своего оборудования?
    3 - Как предотвратить этот фатальный дефект?

    Аналогичный случай, когда инверторный компрессор клинит из-за отсутствия масла, не вернувшегося из-за утечки фреона.
    Mitsubishi Electric PUHZ P200YHA3 Компрессор – ANB52FFPMT
    Наименование масла отсутствует.
    Кондиционер, работавший круглосуточно на серверную в течение 8 лет, ушел в утиль.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    1. Ему просто писец.
    2. Это бытовая серия.
    3. 7 кВт - крайняя мощность для бытовки. на эту мощу лучше ставить полупром.

    А в серверную только папуасы инвертора ставят.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Ему просто писец.
    2. Это бытовая серия.
    3. 7 кВт - крайняя мощность для бытовки. на эту мощу лучше ставить полупром.

    А в серверную только папуасы инвертора ставят.
    Приговор о замене блока вынести легко. Новый блок - 130-160 т.р.
    А если попытаться залить масло в камеру спирали?
    Я пробовал на предшественнике залить масло в компрессор без демонтажа - не получилось.



    http://kvent.ru/kond/multi-split-sis...z-ka71-va.html

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А если попытаться залить масло в камеру спирали?
    а обычно на всас льют в поорт.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ога, залей во всас)). Там картер высокого давления и всас сразу в спирали.
    Я могу залить масло в такой компрессор без демонтажа.
    Легко и просто.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Приговор о замене блока вынести легко. Новый блок - 130-160 т.р.
    Три недели назад для диагностики пилил компрессор с такими же симптомами от врф.
    Задиры верхнего подшипника.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Ога, залей во всас)). Там картер высокого давления и всас сразу в спирали.
    Я могу залить масло в такой компрессор без демонтажа. Легко и просто.
    Согласен.
    Получится легко и просто, если есть могучий частотник, чтобы покрутить его в прямом и обратном направлении. Успешно проверено на демонтированном компрессоре TOSHIBA VRV.

    Но есть ли смысл реанимации кислого мертвеца со стертыми подшипниками - ?
    После 8 лет эксплуатации в штатном режиме и зиму отстоя без газа...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Там картер высокого давления
    так в докипатель же полезет и потихоньку утащит.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Ему просто писец.
    2. Это бытовая серия.
    3. 7 кВт - крайняя мощность для бытовки. на эту мощу лучше ставить полупром.
    А в серверную только папуасы инвертора ставят.
    Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R работает нормально, после реанимации - 3 года.
    Условия эксплуатации внешнего блока - технический этаж.
    https://www.aircon.ru/forum/index.ph...#message159202

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 16:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:50
  3. Поиск утечки фреона по запаху.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 14:25
  4. постоянные утечки фреона через трещины
    от shaika в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 00:48
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •