здравствуйте форумчане, прошу помочь советом кто знает.
имеется холодильник атлант модель атлант xm-4421-23-24-25-26-n, данный холодильник использую для вяленья колбасы. температура для вяленья должна быть от 12 до 15 градусов и влажность 75%. у меня у холодильника есть два режима работы, первый это обычный от +3 до +8. в этом режиме я использую следующим образом. у меня в холодильнике стоит увлажнитель и подогревающий коврик. стоит регулятор температуры и влажности. при достижении температуры 8 градусов у меня включается подогревающий коврик и нагревает холодильник до +16, далее он выключается и холодильник в своем режиме охлаждается до +12. далее опять включается коврик. по такому же принципу работает увлажнитель, от того же самого контроллера. при достижении 78 процентов выключается, когда опускается влажность до 72 включается. вопрос в таком температурном режиме я не убью компрессор? при уставке холодильник +8. каков гистерезис у этой модели. получается при уставке +8, он у меня никогда не достигает этой температуры. бегает от +12 до +16.
второй режим отпуск, типа он держит +15 градусов, но при замере температуры, он всегда выше +15, в среднем +16, +17, +18 далее не гонял. каков гистерезис по заводским настройкам у этой модели? как и при каких температурах работает этот режим?