Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37

Тема: Неисправность Daikin FTXB35C2V1B

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...так ТС на это ответил сразу:

    По моему доходчиво, поковырялись и бросили, у меня есть друзья телевмастера и я пытался привлечь их к ремонту плат кондюков, причём в их же интересах, ибо они сидели без работы, а я зашивался. Ни к чему хорошему это не привело, платы либо валялись неделями, либо я ездил туда-сюда, ставил и снимал по нескольку раз. Они привыкли видеть результат сразу, на экране, а не вникать в количество вспышек светодиодов или разгадке мнемоники...
    - Детали специфические, редкие, приобретать в запас не рентабельно.
    Изготовление стендов с компрессором, платой внутрянки и наружки - не рентабельно из-за бесконечного многообразия плат и стандартов общения плат и пду. Ремонт тягучий.
    Это возможно в АСЦ, при однообразии потока кондиционеров одного бренда.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beerman_nv Посмотреть сообщение
    ...Вдохновение пришло от отсутствия квалифицированных специалистов по ремонту и диагностике у продавца. Решил , что решу проблему купив новую деталь.
    • Daikin FTXB35C2V1B control board - 2P206569-7
    • 95% new used Original for FTXS46JV2CW control board - 2P206569-3
    https://clck.ru/FhTTL

    • Платы и блоки разные, возможны сюрпризы.
    • Наводит на размышление процент свежести - 95% new used.
    Кидалово на китайских сайтах
    http://forum.masterxoloda.ru/hitachi...s-remontom/15/

    Непонятно поведение новой платы.
    • Светится ли индикация,
    • есть ли реакция на пульт,
    • на кнопку на панели кондиционера,
    • есть ли какие либо щелчки на плате управления при вкл 220V
    Может быть, ошибочное подключение проводов?

    Гантелька - проверка импульсного источника питания голыми руками.


  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Гантелька - проверка импульсного источника питания голыми руками.

    Гантелька - первоисточник.
    https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA
    Любой тмс и светодиод от трубчатого телека подойдет в качестве гантельки.

  4. #24

    По умолчанию

    Конденсатор и элемент с 8-ю выводам.

  5. #25

    По умолчанию

    Индикация не светится, реакции на пульт и кнопку нет. Щелчков нет. Есть слабоощутимый гул, как от трансформатора. Провода подключены правильно.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    начинать поиск неисправностей в электронике надо с проверки напряжений питания...
    ...пока не прояснится этот вопрос, дальнейшая писанина бесполезна...

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beerman_nv Посмотреть сообщение
    Конденсатор и элемент с 8-ю выводам.
    Правильное решение.
    Элемент с 8-ю выводам- ШИМ контролллер поставили точно такой же или аналог?
    Их, с 8-ю ногами штук 100 и далеко не все взаимозаменяемы.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beerman_nv Посмотреть сообщение
    Индикация не светится, реакции на пульт и кнопку нет. Щелчков нет. Есть слабоощутимый гул, как от трансформатора. Провода подключены правильно.
    Отключить от платы управления все разъемы, кроме 220V и панели управления.
    Результат -?

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...пока не прояснится этот вопрос, дальнейшая писанина бесполезна...
    +1 Без измерения напряжения из источника питания диагностика невозможна.

  10. #30

    По умолчанию

    Все спасибо за советы. Сейчас не рядом с кондиционером, не могу сделать то что посоветовали. Позже выполню, по результатам напишу.

  11. #31

    По умолчанию

    Добрый день! При переносе 3х наружных блоков Daikin XB35C2V1B,XB25C2V1B,XB25C2V1B перехлестнули межблочные кабеля между тремя блоками,
    На управляющие клеммы №3, 220в- не попадало! Могли перехлестнуть №3 и Землю. На одном из трёх конд-ров заземляющего кабеля не было-он то и выжил!
    Им были проверены все наружные блоки: все запустились. на остальных внутренних сгорели предохранители. После их замены один заработал, а другой при подаче питания на плату без датчиков: начинает вращаться мотор жалюзи и через несколько секунд загорается индикатор и срабатывает зуммер. Что делать-лезть глубже в плату или существует какой то сброс ошибки? Буду признателен за любые ответы!

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Для начала прицепи датчики и мотор вентилятора.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Для начала прицепи датчики и мотор вентилятора.
    Прицеплял,разницы нет. Звонил в техподдержку дайкин, сказали,что если пищит, то замена платы (16000р). Такое бывает, если земля попадает на управляющий контакт. Вот тебе и даИкин. Любые китайцы защищены опторазвязкой. Попробую поковырять плату на наличие питающих напряжений.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shum0255 Посмотреть сообщение
    На управляющие клеммы №3, 220в- не попадало!
    Сумлеваюсь я чего-то...
    Ну, а ремонт, как обычно: питающие напряжения, оптроны и защитные диоды межблочной связи.

  15. #35

    По умолчанию

    Может кому пригодиться. Проблема решена-были замкнуты(сплавились) контакты реле. Стояло реле OMRON , заменил на аналогичное за 87р.
    На выходе контакта №3 формируется напряжение 220в, поэтому при попадании на него заземления сгорает предохранитель и горят контакты реле,на аналогичной плате сгорел только пред.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beerman_nv Посмотреть сообщение
    ...
    Еще сегодня был совет. Якобы новые платы от DAIKIN необходимо привязывать к блоку. Это делается резистором определенного номинала подключаемого к какому то ШР. Кто что про это знает?...
    Ценная идея.

    IMG_20230807_210641.jpg

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shum0255 Посмотреть сообщение
    Может кому пригодиться. Проблема решена-были замкнуты(сплавились) контакты реле. Стояло реле OMRON , заменил на аналогичное за 87р.
    На выходе контакта №3 формируется напряжение 220в, поэтому при попадании на него заземления сгорает предохранитель и горят контакты реле,на аналогичной плате сгорел только пред.
    Контакты сначала сплавились,
    а потом отгорели.
    Монтажники, конечно, не признались.

    Очень похоже на мой случай.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39137

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. Неисправность компрессора Daikin на 410
    от Vadon в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 22:26
  5. Daikin 25JV1B неисправность
    от Тимоха в разделе Daikin
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:11

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •