Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Оптимальный режим работы системы охлаждения кондиционера

  1. #1

    По умолчанию Оптимальный режим работы системы охлаждения кондиционера

    господа кондиционерщики, просьба поделится опытом с идеальными параметрами работы системы охлаждения кондиционера на хладоне r22. у кого какие мнения по опыту работы. хотелось бы получить эталон для сравнивания. спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    при условии ,что конденсатор и сетки вб чистые-давление всасывания 3.8-4.4 атм.,температура выходящего из испарителя 8-12 гр.,в зависимости от скорости вентилятора.ток на 10-15 процентов меньше ,чем на шильдике.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    температура выходящего из испарителя 8-12 гр.
    это дельта проходящего через испаритель воздуха?
    А по конденсации как?
    Спасибо

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Gauristo, погляди у котзаогланиана. там подробно рссмотрена работа кондиционера и отличие по дельте полной от холодильных машин.

  5. #5

    По умолчанию

    понял

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    при условии ,что конденсатор и сетки вб чистые-давление всасывания 3.8-4.4 атм.,температура выходящего из испарителя 8-12 гр.,в зависимости от скорости вентилятора.ток на 10-15 процентов меньше ,чем на шильдике.
    спасибо,проверил на нескольких, переделал, производительность увеличилась, сам не ожидал такого результата, а ведь до этого все было по заводскому, вот только токи меньше. результат вопроса: отказ от установки еще одного сплита, справляются те что стоят, персонал магазина наконец то заулыбался среди рабочего дня при потоке клиентов, так что передаю вам их поклон.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    при условии ,что конденсатор и сетки вб чистые-давление всасывания 3.8-4.4 атм.,температура выходящего из испарителя 8-12 гр.,в зависимости от скорости вентилятора.ток на 10-15 процентов меньше ,чем на шильдике.
    регламентируется-ли как-то температура на выходе из кондера? кондиционер веллтон (мобильный). год назад, после покупки температура на выходе была примерно 8 градусов. сейчас 18-22, в зависимости от скорости вентилятора. исходная температура воздуха в комнате что тогда, что сейчас примерно одинакова. в сц говорят кондюк исправен. я считаю это не так. кто не прав и в чем может быть причина?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gauristo Посмотреть сообщение
    спасибо,проверил на нескольких, переделал, производительность увеличилась, сам не ожидал такого результата, а ведь до этого все было по заводскому, вот только токи меньше. результат вопроса: отказ от установки еще одного сплита, справляются те что стоят, персонал магазина наконец то заулыбался среди рабочего дня при потоке клиентов, так что передаю вам их поклон.
    если не секрет, а что именно переделал?

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 21:32
  2. режим работы капиллярной трубки
    от tvv385 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:27
  3. странный режим работы компрессора
    от Юзер1 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 23:03
  4. Правильный ли режим работы у оконника?
    от tom55 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 01:13
  5. режим работы ХК Liebherr KGT3531
    от Luserus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •