Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Множественные ошибки чиллера

  1. #1
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    Вопрос Множественные ошибки чиллера

    Добрый день товарищи форумчане
    Возникла проблема с чиллеров Ангара ebhv 110Y.1
    На рабочем чиллере происходили большие разбросы по давлению, низкое плавало от 1 до 10, надавало каскад ошибок AL17 AL34, после чего давдение на низкой линии ушло за 11 и выскочила ошибка AL101 и больше чиллер не запускается, но переодически выдает новые ошибки которое сами и пропадают, например уже были AL104, AL67, AL20.
    С карелами сталкиваемся не часто, поэтому опыта не много...
    Судя по всему неисправен датчик давления на испарителе, однако ситуация не простая и возможно это только вершина айсберга, т.к. при включении слышны щелчки ЭРВ, словно оно "прокручивает", а давление уравновешено в районе 11
    Может ктото сталкивался и подскажет в каком направлении копать?
    ошибка 101.JPGошибка 34.JPGоишка 17.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    а сверить с тем что видит датчик низкого давления религия не позволяет?

  3. #3

    По умолчанию

    крайняя правая графа, первое предложение в описании ошибки 101
    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    при включении слышны щелчки ЭРВ, словно оно "прокручивает", а давление уравновешено в районе 11
    датчик низкого давления участвует в логике регулирования эрв, да и при запуске оно скорее всего открывается на заданный в программе процент

  4. #4
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    заменили датчик на аналог от бикул, теперь чиллер работает, однако ЭРВ открываается на 100% , по итогу 10 минут работы вылетает AL106 , копаем дальше...оишка 106.JPG

Похожие темы

  1. Тепловентилятор для чиллера
    от Искандерус в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 07:13
  2. Чиллера
    от juras40 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 13:00
  3. Расчет чиллера
    от zopuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 00:14
  4. Обслуживание чиллера
    от ACboy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:29
  5. диагностика чиллера
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •