Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 40

Тема: Руфтоп Lennox грязь в контуре

  1. #1

    По умолчанию Руфтоп Lennox грязь в контуре

    Необходимо компетентное мнение и совет что делать в данной ситуации.
    Руфтоп Lennox 40.8 кВт по холоду, 2 независимых контура, в каждом контуре стоит компрессор, Copeland ZP83KCE-TFD-422 на 410 фреоне. Работал с лета 2016 до вчера. температура внутри помещения по просьбе заказчика +12+14, режим работы рециркуляция внутри помещения, т.е. вышел на режим работы и поддерживает. Конденсатор и фильтры вентустановки чистые, испаритель мылся каждые 6 мес, грязи нет. После монтажа к воздуховодам идущим в помещение в холодильный контур никто не лазил, даже не меряли давление. Итог, в контуре 1 сгорел компрессор, обмотки звонятся на корпус, 1,9 МОм, сопротивление 89 Ом, у аналогичного компрессора 2 Ом на обмотку. Во втором контуре утечка на ТРВ Carel, нашли, вырезали трв, будем менять на новое, так запаять не получится, трещина на медном переходе 0,5 см от корпуса самого ТРВ, перегреешь и сожёшь его, и вот теперь главный вопрос, фото ниже, откуда такая грязь на фильтре ТРВ и почему труба внутри вообще без следов масла?
    Установка работает на винное хранилище круглый год, подогрева картера нет,Lennox не укомплектовал такой опцией, минимальна наружная температура зимой -10 и то 3 дня в году.
    viber image 2019-04-11 , 18.27.37.jpgviber image 2019-04-11 , 18.27.31.jpgviber image 2019-04-11 , 17.56.38.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Последнее фото, серый мелкий налет пыли как и на фильтре, внутри трубы.

  3. #3

    По умолчанию

    а ничего что данная установка может быть не предназначена для этого ?
    а пыль и грязь это либо насасало либо грязный монтаж.

  4. #4

    По умолчанию

    DeniskaF, установка заводская Lennox, для тех кто в танке, написал руфтоп, т.е. моноблок.
    темп режим в пределах возможных заводских настроек.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    темп режим в пределах возможных заводских настроек.
    ну так никто не гарантирует что всё будет идеально.
    а уличные температуры и грязь сгорания чего либо внутри системы?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    грязь сгорания чего либо внутри системы
    пожалуйста не надо больше мысли свои выражать в этой теме,
    что может сгорать в холодильном контуре, млять, пелеты итальянские,

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    что может сгорать в холодильном контуре
    ну например масло обмотки пластик .

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    А не развалился ли фильтр...?

  9. #9

    По умолчанию

    характерного запаха горелого масла и т.п. нет, нюхал и смотрел сразу при вскрытии.

    фильтр не вскрывался,стоит Данфосс на подаче,
    есть байпас и обратный клапан в линии байпаса,
    завтра утром вырежу и вскрою, просто ситуация критическая,
    в подвале на 30 лямов вина, оно портится,
    толкают в спину запускай хоть 1 контур, а уложить 2-й компрессор за 1000 Eur желания нет вообще.
    вскрывал трубы в 2 х контурах, в обоих налет внутри трубы и полное отсутствие масляной плёнки внутри труб, хотя при утечке масло было на трубе снаружи, но на поддоне корпуса нет капель, в контуре с утечкой было 6,5 кг 410-го.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    ...в обоих налет внутри трубы и полное отсутствие масляной плёнки внутри труб, хотя при утечке масло было на трубе снаружи, но на поддоне корпуса нет капель, в контуре с утечкой было 6,5 кг 410-го.
    Если забит фильтр ТРВ возможно система работала при низком кипении, следовательно была маленькая скорость потока, масло могло залечь в испарителе.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Если забит фильтр ТРВ возможно система работала при низком кипении,
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    температура внутри помещения по просьбе заказчика +12+14,
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    минимальна наружная температура зимой -10 и то 3 дня в году.
    мне этого достаточно

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    мне этого достаточно
    Ну.... Мне пока нет, я еще не полностью познал "холодильный Дзэн"

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну.... Мне пока нет,
    я про то что руфтоп работал вне диапазона своих температур , так как он предназначен для охлаждения где люди а не камера хранения вина

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    я про то что руфтоп работал вне диапазона своих температур , так как он предназначен для охлаждения где люди а не камера хранения вина
    Я понял.
    Теперь только ТС может проверить эту теорию дунув азотом в испаритель. Если в компрессор масло прилетит, пусть заказчик сам себя поблагодарит за жадность

  15. #15

    По умолчанию

    elden, с маслом завтра проверю, баллон азота ещё на объекте, продую испаритель, спас за советы

  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    elden, с маслом завтра проверю, баллон азота ещё на объекте, продую испаритель, спас за советы
    Еще очень-бы рекомендовал разрезать сгоревший компрессор, посмотреть на состояние втулок и остаток масла в картере. Если втулки спилены и в картере масла нет - испаритель ради диагностики уже можно и не продувать.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Достаточно просто посмотреть, какое масло. Если черное, то после этого можно и не пилить.
    Залив имени северного пушного зверька.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Копланды все умирают по одной причине. Нажрался жидкаря и озяб по верхней втулке.
    А причину надо искать в доширачном холодильном контуре Леннокса.

  19. #19

    По умолчанию

    масла было выше патрубка маслоуравнивающей линии, слилось с мертвого контура примерно 250 гр. до уровня трубки, учитывая объём картера ниже её, то очень похоже что в компрссоре есть примерно доза,1,77 л, как пишет мануал. компрессор не вырезали, заказчик пока и за ремонт второго контура не заплатил. Масло почти черное, мелкая взвесь осела на дно ёмкости.
    Второй контур с живым компрессором был вскрыт аккуратно, надрезали маслоуравнивающюю линию,капли с патрубка абсолютно прозрачное масло, легкий запах перегрева,наработка за 2 года 9450 моточасов, ну уж лучше чем черное, патрубок заварили, вакуум 3,5 часа в два вакуумника сразу, доза 410-го по шильду. работает пока, ток на обмотках в норме

    Разрезан фильтр мёртвого контура грязи почти нет, но смущает полное отсутствие масляной пленки на внутренних стенках труб и самого фильтра. фильтр на подаче, может кто то из опытных просветит меня почему нет следов масла, как растворителем вымыли. (фильтр Danfoss реверсивный,фильтр-й элемент керамика).

  20. #20

    По умолчанию

    airwave, да в контуре кроме EEV, конденсатора испарителя и фильтра больше нет ничего, даже подогрева картера нет. Докипатель и маслоотделитель отсутствуют.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  2. Lennox tsa090s4sn1m
    от DeniskaF в разделе Lennox
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 15:09
  3. руфтоп
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 23:53
  4. lennox refac AEC1203 MHN ПРОШУ СОДЕЙСТВИЯ!
    от zulut в разделе Вопрос
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 18:10
  5. Руфтоп York
    от maxxxer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 02:18