Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 40 из 40

Тема: Руфтоп Lennox грязь в контуре

  1. #21
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Разрезан фильтр мёртвого контура грязи почти нет, но смущает полное отсутствие масляной пленки на внутренних стенках труб и самого фильтра. фильтр на подаче, может кто то из опытных просветит меня почему нет следов масла, как растворителем вымыли. (фильтр Danfoss реверсивный,фильтр-й элемент керамика).
    Жив ли ТРВ...?
    Плохо, что истории установки нет.

  2. #22

    По умолчанию

    трв жив и работает, а история известна, ввод в эксплуатацию весной 2017 г и работа нон-стоп с августа 2017 до сего дня. темп режим 12-14 гр. Lennox расчитывал его под такие условия, со слов инженера предприятия, на след неделе обещают из архива достать бумажные доки по вентиляции и все что есть по руфтопу.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Вот все что отсутствует надо установить (кроме МО) и новый компрессор проживет дольше.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    ...Во втором контуре утечка на ТРВ Carel, нашли, вырезали трв, будем менять на новое, так запаять не получится, трещина на медном переходе 0,5 см от корпуса самого ТРВ, перегреешь и сожёшь его, и вот теперь главный вопрос, фото ниже, откуда такая грязь на фильтре ТРВ и почему труба внутри вообще без следов масла?
    ...
    -Испарилось.
    Масло PVE (R410A), в отличие от минералки, гигроскопично, быстро испаряется.
    Плесни масло на бумагу.
    Через сутки пятна не будет

  5. #25

    По умолчанию

    ты это никому дольше такого больше не говори,
    ато поверят

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    На штаны плесни.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Разрезан фильтр мёртвого контура грязи почти нет, но смущает полное отсутствие масляной пленки на внутренних стенках труб и самого фильтра.
    Отсутствие масла в системе , наскидку, по двум причинам - или его там недостаточно , или нарушена его циркуляция, А это определяется только на месте. Пытался , как то , вырезать себе аппендицит по телефону - ни один хирург не согласился наконсультацию

  8. #28

    По умолчанию

    FBT, вырезал фильтр, труба 5/8, пальцем провел а там сухо, испарится не могло, сегодня пришлют доки от Lennox, расчеты температурных режимов и теплопритоки, контур то вскрыт впервые после доставки от производителя.
    Вопрос по маслу остаётся, выходит что Lennox вообще не парится по поводу расчетов контура,
    компрессор фильтр EEV соединили трубами подходящего диаметра с конденсатором и испарителем, вентилятор раскрутили и вперед тарахтеть пока не умрёт?

  9. #29

    По умолчанию

    TV Сергеич, уровень масла в компрессоре был выше маслоуравнивающего патрубка, был запаян с завода, отрезал полилось оттуда, писал выше. все не сливал пока, будет решение и оплата замены от заказчика, солью максимально из компрессора и замерю сколько было, пока слилось 200-250 гр. остальное в картере пока.
    трубку пережал.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Разрезан фильтр мёртвого контура грязи почти нет, но смущает полное отсутствие масляной пленки на внутренних стенках труб и самого фильтра. фильтр на подаче, может кто то из опытных просветит меня почему нет следов масла, как растворителем вымыли. (фильтр Danfoss реверсивный,фильтр-й элемент керамика).
    В жидкостном фильтре масла может и не быть, смывает жидкарём. EEV надо проверять в работе.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А причину надо искать в доширачном холодильном контуре Леннокса.
    А на российском рынке есть руфтопы с недоширачным контуром?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    EEV
    нету там этого зверя, механика.

  13. #33

  14. #34

    По умолчанию

    да нет но тогда в первом посте вы оговорились , и да я ошибся тогда.
    но есть одно но на компрессорах должны стоять грелки и вентилятор конденсатора управляемый либо старт стоп либо плавно.

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    А на российском рынке есть руфтопы с недоширачным контуром?
    Все зависит от набора опций при заказе.
    Как правило рулит цена.
    Типа а что вы хотели за эти бапки?
    Я бы добавил ОЖ, соленоид или EVDEvo и нагреватель картера.

  16. #36

    По умолчанию

    airwave, клиента готовим на установку ож, грелки уже будут точно, соленоид.... надо думать как им управлять куда прицепится, управление на Carel реализовано.

  17. #37
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    ИМХО, не грязь это, а стружка/опилки старины Копеланда.
    Руфтоп на +12...14°С - это да, сильно!.. (Да ещё и без РДК).

  18. #38

    По умолчанию

    Закончилась эпопея с заменой компрессора, добавлен в контур ОЖ на 60 см3, фильтр на подаче, теперь на гайках с возможностью замены, отсекается кранами. замена EEV на новое, грелка картера родная 70 ватт, три дня полёт нормальный. Перегрев держится в пределах 5К, + - 0,5 К. Смущает температура конденсации, заводская настройка +35, кипение +5. Copeland по таблицам для такого кипения рекомендует +50 +55, может я ошибаюсь и стоит прислушаться к заводским настройкам оставить + 35,хотя при максимальной скорости вентилятора конденсатора и + 27 на улице, температура конденсации +40+42. Ток 10,2 10,8 А, хотя по мануалу пишут 15 А, напряжение 375-385.
    Остаётся вопрос повышать ли давление конденсации до рекомендованных Copelandom?

  19. #39

  20. #40

    По умолчанию

    остальные фотки сегодня с параметрами загружу

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  2. Lennox tsa090s4sn1m
    от DeniskaF в разделе Lennox
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 15:09
  3. руфтоп
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 23:53
  4. lennox refac AEC1203 MHN ПРОШУ СОДЕЙСТВИЯ!
    от zulut в разделе Вопрос
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 18:10
  5. Руфтоп York
    от maxxxer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 02:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •