Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Установка нештатного соленоида.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Установка нештатного соленоида.

    допускается ли установка нештатного соленоида с катушкой ac220v вместо соленоида с такой же трубкой но с катушкой ac24v.
    на вводе силы 380V нейтраль отсутствует.

    получение ac220v для включения соленоида:
    варианты.
    1 - в параллель с компрессором чтобы включался, т.е. взять от одной из фаз компрессора или с доп контакта контактора компрессора.
    взять общий провод от силового трансформатора (380v/24v)
    2 - установить разделительное реле.
    3 - использовать доп. повышающий силовой трансформатор ac24v/ac220v.

    какой вариант лучше?

  2. #2

    По умолчанию

    а кто мешает на 380 поставить катушку?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а кто мешает на 380 поставить катушку?
    Что дали - от того и танцуем.

  4. #4

    По умолчанию

    Куда ставим?
    Клапаны могут разное предназначение иметь.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Куда ставим?
    Клапаны могут разное предназначение иметь.
    Соленоид установлен перед ТРВ, чтоб не пустить жидкарь в испаритель при остановленном компрессоре.

  6. #6

    По умолчанию

    а что мешает в качестве нуля использовать землю + защитный автомат?

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а что мешает в качестве нуля использовать землю + защитный автомат?
    "Ноль" не всегда и не везде есть.
    см. "Электрическая сеть с изолированной нейтралью"
    У меня есть таких 2 объекта.

  8. #8

    По умолчанию

    elden, в курсе, но об том ТС ни слова.
    У него
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что дали - от того и танцуем.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    elden, в курсе, но об том ТС ни слова...
    Все ходы записаны.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...на вводе силы 380V нейтраль отсутствует...

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    "Ноль" не всегда и не везде есть.
    см. "Электрическая сеть с изолированной нейтралью"
    У меня есть таких 2 объекта.
    Верно, ноль не задействован.
    Поэтому для включения соленоида использован общий провод от силового трансформатора 380V/24V.
    Cхема нормально работает.

    Вопрос.
    Допускается ли такое решение в ПУЭ - ?
    Потому, что всегда найдется Cпециалист, который скажет, что по инструкции... не положено.
    И в случае любых форс-мажорных обстоятельств свалит вину на изобретателя нештатного подключения.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а что мешает в качестве нуля использовать землю + защитный автомат?
    Как УЗО посмотрит на эту рацуху?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все ходы записаны
    извиняюсь, подустал
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как УЗО посмотрит на эту рацуху?
    имелось ввиду однополюсный от замыкание в катушке

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    имелось ввиду однополюсный от замыкание в катушке
    и потом у кавото радости будут полные штаны

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Поэтому для включения соленоида использован общий провод
    имеется в виду отвод от первички установленного трансформатора??

Похожие темы

  1. Диагностика закрытого ТРВ и соленоида.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 19:45
  2. корпус соленоида evr6+катушка
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 11:45
  3. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 16:11
  5. холодильник САМСУНГ RL-22 приблема соленоида
    от Ясень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •