Тема: Очень низкая температура кипения при перегреве 4К в центральном кондиционере

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    48

    По умолчанию Очень низкая температура кипения при перегреве 4К в центральном кондиционере

    Здравствуйте! Не знаю в этот ли раздел, если не туда поправьте меня. Имеется такое оборудование:

    Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси - ВЕЗА
    Индекс:ВОСК6-056-00400-04-1-О-У3; Выхлоп:по оси; Сеть_вых:Да; tв=20°C; Pконд=344Па; Pсеть=580Па;
    Lв=9000куб.м/ч; Pполн=924Па; Pст=868Па; Vвых=9.73м/с; n_рк=1663мин-1; Np=3.351кВт; КПД=68.9%;
    Эл.двиг:A100L4F; Ny=4кВт; n_дв=1425мин-1; 50Гц; Частотн.рег.:Да; fрег=55Гц; Сторона_обсл.:справа

    Воздухоохладитель непосредственного охлаждения - ВЕЗА
    Индекс:ВОВ243.1-133-065-06-3,0-04-1/G; Dвх=28мм; Dвых=39мм; Трубка:Оребренная трубка; Контуры=1ед.;
    Fфр=0.86кв.м; Fто=87.8кв.м; м=56кг; V=13л; Qх=53.9кВт; Pб=745мм.рт.ст; Lв=9000куб.м/ч; tвн=28°C;
    iвн=14.1ккал/кг; dвн=12.1г/кг; fiвн=50.2%; tвк*=16°C; tвк=15.7°C; iвк=9.8ккал/кг; dвк=10г/кг; fiвк=88.4%;
    vro=3.5кг/кв.м/с; dPв_оборуд=133.3Па; Хладогент:R407C; Gж=1155кг/ч; Ts=4.5°C; tжк=12.4°C; dPж=11кПа;
    dTкип=0.609°C; Сифон:Соединитель; Сторона_обсл.:справа

    ККБ Вертра типоразмер 045
    Холодопроизводительность 51 кВт (кипение +5б, окр.воздух +32)
    R407C
    3 компрессора Panasonic C-SBN373H8G
    Трубы газ/жидк 42/22 мм

    ТРВ Danfoss TEZ 5 067B3277, маркировку вставки сейчас сказать не могу

    Установка новая, еще не работала.

    Сегодня на улице было примерно +20. через 2-3 минуты работы кипение -15 перегрев 4К, через 20-30 минут -25. Если уменьшить перегрев заливает компрессора. Конденсация 30 градусов, переохлаждение 3...4 К. В смотровом окошке пузырей нет. Испаритель обмерзает очень не равномерно, несколько калачей в разных местах обмерзшие, остальные нет, все трубки от распределителя жидкости обмерзшие. Измерения производились Testo 550. Слишком слабый испаритель? Может он быть запаянным внутри с завода (ВЕЗА, сделан в Украине)? Рядом с ним элетрокалорифер на 120 кВт (6 секций), не отработав и 5 часов в сумме, перестал работать. Оказалось пооткручивались гайки зажимающие пластины, которые соединяют ТЭНы между собой. Оборудование не на гарантии. Или какая-то другая причина? Какая?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    И ещё коллектор испарителя обмерзает, а калачи как-то выборочно.

    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk

  3. #3

    По умолчанию

    ...тут по аналогии: "Если есть чему гореть, значит не чему поджечь".С расходом не порядок.

  4. #4

    По умолчанию

    Если прочитать это
    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Рядом с ним элетрокалорифер на 120 кВт (6 секций), не отработав и 5 часов в сумме, перестал работать. Оказалось пооткручивались гайки зажимающие пластины, которые соединяют ТЭНы между собой.
    Потом это
    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    И ещё коллектор испарителя обмерзает, а калачи как-то выборочно.
    Вывод становится очевиден - малый расход воздуха через установку.
    А уж чем это вызвано - нужно решать по месту.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,624

    По умолчанию

    дрюх а т воздуза до и после ипарителя и влажномть в догонку и массрвый расход воздуха самой установки реальный а не паспортный

  6. #6
    Патолого анатом
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    4,039

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Или какая-то другая причина? Какая?
    Конечно другая-жадность. Пригласите специалиста и сэкономите на дорогостоящем ремонте. Не экономьте на спичках.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    дрюх а т воздуза до и после ипарителя и влажномть в догонку и массрвый расход воздуха самой установки реальный а не паспортный
    В ближайшее время постараюсь предоставить.

    Калорифер перестал работать не потому что сгорели ТЭНы из-за перегрева, а потому что отвалились перемычки между ними.IMG_20190407_202606.jpgIMG_20190407_202601.jpgIMG_20190407_202546.jpg
    Выборочно мерил сопротивление ТЭНов, они целы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    В ближайшее время постараюсь предоставить.
    Калорифер перестал работать не потому что сгорели ТЭНы из-за перегрева, а потому что отвалились перемычки между ними.
    Выборочно мерил сопротивление ТЭНов, они целы.
    Когда ТЭНы перегреваются достаточно часто происходит ослабление гаек.