Здравствуйте! Не знаю в этот ли раздел, если не туда поправьте меня. Имеется такое оборудование:

Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси - ВЕЗА
Индекс:ВОСК6-056-00400-04-1-О-У3; Выхлоп:по оси; Сеть_вых:Да; tв=20°C; Pконд=344Па; Pсеть=580Па;
Lв=9000куб.м/ч; Pполн=924Па; Pст=868Па; Vвых=9.73м/с; n_рк=1663мин-1; Np=3.351кВт; КПД=68.9%;
Эл.двиг:A100L4F; Ny=4кВт; n_дв=1425мин-1; 50Гц; Частотн.рег.:Да; fрег=55Гц; Сторона_обсл.:справа

Воздухоохладитель непосредственного охлаждения - ВЕЗА
Индекс:ВОВ243.1-133-065-06-3,0-04-1/G; Dвх=28мм; Dвых=39мм; Трубка:Оребренная трубка; Контуры=1ед.;
Fфр=0.86кв.м; Fто=87.8кв.м; м=56кг; V=13л; Qх=53.9кВт; Pб=745мм.рт.ст; Lв=9000куб.м/ч; tвн=28°C;
iвн=14.1ккал/кг; dвн=12.1г/кг; fiвн=50.2%; tвк*=16°C; tвк=15.7°C; iвк=9.8ккал/кг; dвк=10г/кг; fiвк=88.4%;
vro=3.5кг/кв.м/с; dPв_оборуд=133.3Па; Хладогент:R407C; Gж=1155кг/ч; Ts=4.5°C; tжк=12.4°C; dPж=11кПа;
dTкип=0.609°C; Сифон:Соединитель; Сторона_обсл.:справа

ККБ Вертра типоразмер 045
Холодопроизводительность 51 кВт (кипение +5б, окр.воздух +32)
R407C
3 компрессора Panasonic C-SBN373H8G
Трубы газ/жидк 42/22 мм

ТРВ Danfoss TEZ 5 067B3277, маркировку вставки сейчас сказать не могу

Установка новая, еще не работала.

Сегодня на улице было примерно +20. через 2-3 минуты работы кипение -15 перегрев 4К, через 20-30 минут -25. Если уменьшить перегрев заливает компрессора. Конденсация 30 градусов, переохлаждение 3...4 К. В смотровом окошке пузырей нет. Испаритель обмерзает очень не равномерно, несколько калачей в разных местах обмерзшие, остальные нет, все трубки от распределителя жидкости обмерзшие. Измерения производились Testo 550. Слишком слабый испаритель? Может он быть запаянным внутри с завода (ВЕЗА, сделан в Украине)? Рядом с ним элетрокалорифер на 120 кВт (6 секций), не отработав и 5 часов в сумме, перестал работать. Оказалось пооткручивались гайки зажимающие пластины, которые соединяют ТЭНы между собой. Оборудование не на гарантии. Или какая-то другая причина? Какая?