Показано с 1 по 3 из 3

Тема: чиллер ВМТ-36 вынос конденсатора

  1. #1

    По умолчанию чиллер ВМТ-36 вынос конденсатора

    Есть чиллер ВМТ-36 моноблок требуется разделить его и вынести конденсатор на улицу . Вопрос: можно ли поставить конденсатор вертикально или он рассчитан на работу только в горизонтальном положении .Конденсатор "АТС" LH-135/

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Как бы правильнее сказать...

    qanesha, Вы искренне считаете, что все сейчас ломанутся искать Ваш чиллер, чтобы посмотреть, какой там конденсатор и ответить Вам на удивительно бестолковый вопрос?

    Конденсатор можно вынести на улицу в любом случае.
    Как установить его - надо смотреть по трубам.
    Ну, и в-третьих, кроме выноса конденсатора, вполне возможно, придется устанавливать (увеличивать) ресивер (аккумулятор). А так же проверить диаметры труб.

  3. #3

    По умолчанию

    я правильно понял ))) спасибо за мысль насчет ресивера ...

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 06:23
  2. вынос конденсатора на улицу
    от апрель в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 14:48
  3. вынос конденсатора
    от paledum в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 00:30
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •