В современной - да, в теме речь не о ней.
Н-клапан работает по чуть более сложному алгоритму чем обычный ТРВ, в нем сильфон находится в потоке пара поступающего ИЗ испарителя.
Проблема одна - не разобравшись до конца в теории давать советы, на мой взгляд, несколько преждевременно.Так в чём проблема? Поясните, если не трудно?
По теме - "перегрев" хладагента показывает разность фактически измеренной температуры хладагента на ВЫХОДЕ из испарителя и температурой его кипения.
А почему не стали накрышник устанавливать? Нафига все эти танцы с бубном? Или это новый вид секса?
Про накрышник ещё в марте ему писали. Сейчас конец мая. С увлечение читаю тему может к сентябрю доделает или забьет или созреет накрышник внедрить. Ну делать человеку видео нечего.
Социальные закладки