Всем привет. В общем нашел подходящий испаритель все установил опресслвали заправили .
Включаю кондиционер но холодом почти не дует, поставил термометр при выключенном вентиляторе салона температура испарителя 0 грудсов когда включаю + 16 (но трогаю рукой холодный ) а на выходе уже + 22 .
Как думаете в чем проблема ? Может где то потери воздух нагревается. И ещё заметил одну особенность, у меня получается что испаритель стоит до вентелятора печки,получается он на него не дует а засасывает с него. Хотя все стоит штатное.
Всем привет. В общем нашел подходящий испаритель все установил опресслвали заправили .
Включаю кондиционер но холодом почти не дует, поставил термометр при выключенном вентиляторе салона температура испарителя 0 грудсов когда включаю + 16 (но трогаю рукой холодный ) а на выходе уже + 22 .
Как думаете в чем проблема ? Может где то потери воздух нагревается. И ещё заметил одну особенность, у меня получается что испаритель стоит до вентелятора печки,получается он на него не дует а засасывает с него. Хотя все стоит штатное.
Что Вы вкладываете в понятие "опрессовали"?
Вы бы хоть показания манометров привели для анализа, а так же показания температур на входе в конденсатор, на выходе из него, на входе в ТРВ и выходе из него, температура наружного воздуха и сколько залили хладагента в систему, а то сразу дай Вам ответ без соответствующих данных.
До какого давления "вдували"? Вакуумировали перед заправкой?
Следовательно, температура конденсации равна + 55-56 С, а ответ на вопрос
Нет! Учитывая
А поток хладагента просматривается или нет?
Следовательно, температура кипения хладагента в 0,2 С, ответ на вопрос
получим или Вы не имеете возможности её промерить и не понимаете для чего эти данные нужны?
Что за ТРВ установили?
Вы имеете ввиду с внешним выравниванием (баллон с капиллярной трубочкой)? Если так, то проверьте её крепление на выходном трубопроводе и термоизоляцию. Если это всё в норме, то надо попробовать чуть подрегулировать клапан, если есть чем, только крутить по чуть-чуть, давать системе после поработать минимум 10 мин, чтобы всё могло стабилизироваться. ТРВ тоже различаются по производительности и рассчитываются при проектировании системы изначально. Вам же придётся подбирать методом тыка, как мне кажется.
Да именно такой. Закреплена нормально,сверху что то типа стпшки намазана, видимо для термоизоляции. Там внутри трв есть клапан болт на шестиграннике,придется только разгерметизировать систему чтобы его по крутить.
Как думаете в чем причина всего этого ? все таки ТРВ? Может испаритель не справляется ?
Может попробовать такой поставить ? Чтобы температура испарителя была меньше нужно в ТРВ этот клапан закручивать ? как его отрегулировать ?
Я не имею специального образования в этой области. Самообразовываюсь. Как мне думается настройка будет заключаться в измерении перегрева пара на выходе из испарителя. Я же не зря Вас спрашивал о величинах этих температур. Оценить работу конкретного агрегата, как я понял читая теорию как раз и служит промер температур патрубков (читай фреона в конкретном месте) и соотношение этих значений с фактическим давлением. Если с конденсатором проблем по замеру температур как правило не возникает, то с испарителем как раз всё не так просто. Перегрев паров фреона на выходе из испарителя позволяет оценить эффективность работы ТРВ. В теории перегрев должен быть где-то от 5 до 8 градусов. Перегревом называют величину разности между температурой на выходе (где закреплён термобаллон и температурой испарения, соответствующей показаниям манометра НД. Вы указывали, что величина давления на всасе равна 2 барам, следовательно, на входе в испаритель, сразу после ТРВ фреон расширяясь кипит уже при температуре где-то +0,6 С или +1 С. В идеале температура трубки на выходе из испарителя должна быть в пределах от +6 до +9 С, что соответствует заданной величине перегрева. Измерьте температуру патрубка выходящего из испарителя,и, если, перегрев слишком большой, значит ТРВ практически закрыт и пропускает очень мало жидкости. При этом трубопровод в месте подсоединения ТРВ на выходе из него покрывается инеем. Если перегрев слишком низкий, следовательно, ТРВ практически полностью открыт и пропускает много жидкости. Как я понял у Вас перегрев большой (ну я так думаю, раз Вы писали, что из сопел идёт воздух температурой равной наружному воздуху), следовательно, ТРВ "зажат". Но тут надо смотреть ещё и перегрев паров на выходе из компрессора и переохлаждение на конденсаторе, так как у Вас может перегретый газ не конденсироваться совсем или конденсироваться частично, что также влияет на температуру фреона на выходе из испарителя. Если газ не конденсируется, то и в испарителе он уже не "кипит", так как уже газ! Если конденсируется частично, то в ТРВ идёт не жидкость, а жидкость с паром, что тоже позволяет жидкости кипеть только в начале испарителя, а далее газ уже нагревается продуваемым воздухом и на выходе Вы получите большие значения температур и перегрева соответственно. Вот как-то так я вижу анализ того, что Вы там навояли!
Я Вам удивляюсь! Вы читаете то, что Вам пишут или ...? Замерьте прегрев паров на испарителе. Это делается следующим образом, замеряется температура трубки на выходе из ТРВ и по манометру LP (низкого давления) на против величины давления для газа R134a снимается показание температуру кипения газа при этом давлении. Далее вычисляется разница между температурой патрубка всаса (выход ТРВ) и температурой кипения фреона при фактическом давлении в линии LP величина этой разницы есть величина перегрева пара. Она должна быть в пределах 6-9 градусов. Но я это уже Вам писал. Сдаётся мне, что Вы присандалили ТРВ с малой пропускной способностью.
Я понял о чём Вы. Я говоря о ТРВ говорил о Н-клапане (или как иначе называют расширительный клапан), где вход и выход в одном корпусе. У применённого ТРВ безусловно замерять температуру надо в месте крепления термобаллона, хотя об этом я уже тоже писал.
То есть, в месте крепления термобаллона. Или и тут Вы с чем-то не согласны?