Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: Как долго я буду ввмуммировать кондей???

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию Как долго я буду ввмуммировать кондей???

    Всем привет подскажите примерно долго придётся вакумировать девятку "детским"вакуумником
    Одноступенчатый вакуумный насос
    Value VE115N

    51 л/мин (м3/час)
    И возможно ли это?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    коллектор в помощь.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    коллектор в помощь.
    Вакуумметр цифровой в помощь. До 100 Па и достаточно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Подскажи пожалуйста реально ли спустить фреон так , что бы потом не пришлось вакуумировать а сразу начать заправку по весам???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    реально ли спустить фреон так , что бы потом не пришлось вакуумировать
    реально о только в космосе

  6. #6

    По умолчанию

    Думаю не очень долго)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    Думаю не очень долго)
    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    подскажите примерно долго придётся вакумировать девятку
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков
    До "-2"?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    До "-2"?
    не до стрелка легла

  10. #10
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
    20190505_103146.jpg20190512_121857.jpg

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Спасибо народ))))буду копить на более мощный !)
    Только не меньше 400л/мин!!!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом
    не надо путать мягкое с тёплым ,
    1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
    2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
    3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.

  12. #12
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    не надо путать мягкое с тёплым ,
    1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
    2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
    3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.
    Ну вот скажи, неужели ты каждый говносплит вакуумируешь по 2-3 часа? (с прогревом насоса! )
    Если в контуре вода, то ты замахаешься её откачивать насосом. Для этого есть другие, гораздо более действенные методы.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Ну вот скажи, неужели ты каждый говносплит вакуумируешь по 2-3 часа? (с прогревом насоса! )
    Если в контуре вода, то ты замахаешься её откачивать насосом. Для этого есть другие, гораздо более действенные методы.
    Sorry, cпрошу здесь, чтобы не плодить темы.

    В испаритель (как минимум) попала водичка. Достаточно ли отсоединить компрессор и продуть всё остальное азотом? Или надо сливать масло из компрессора?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
    20190505_103146.jpg20190512_121857.jpg



    Только не меньше 400л/мин!!!
    Нифигатак мне 100л/ч значит на все про все хватит ?
    400л тоже как выариант, только его наверное транспортировать КАМАЗом придется

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Обычный одноступенчатый насос. После монтажа трассу - 5-7 минут достаточно (смотришь по манометру коллектора пока стрелка не зашкалит). Если всю систему имеешь ввиду, то больше получаса понадобится. Опять таки - ведь есть прибор.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Всем привет подскажите примерно долго придётся вакумировать девятку "детским"вакуумником
    Одноступенчатый вакуумный насос
    Value VE115N

    51 л/мин (м3/час)
    И возможно ли это?
    Как бы народ перед тем как сплиты вешать, где то учиться на это! И там рассказывают как проходит процесс весь!

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Да у нас город такой что негде выучиться . Приходится питаться вашим опытом

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Да у нас город такой что негде выучиться . Приходится питаться вашим опытом
    Да помнится народ рассказывал. что в норд-сервисе иногда семинары проводят!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо народ))))буду копить на более мощный !)

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Я же так понимаю до заправлять 410 нельзя???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:03
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •