Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 46

Тема: Как долго я буду ввмуммировать кондей???

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    уверен что дело в соединениях на внешнем блоке. они прям в масле . после того когда я их исправлю не знаю как быть??? Вакуумировать только испаритель и потом дозаправлять по перегреву или переохлаждению? или полностью поменять???
    и если полностью менять, то как? пожалуйста помогите товарищи!!! все спускать , вакуумировать , подключаться к всасу(газовой трубке)на наружнем блоке и начинать заправку по весам????

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    и если полностью менять, то как? пожалуйста помогите товарищи!!! все спускать , вакуумировать , подключаться к всасу(газовой трубке)на наружнем блоке и начинать заправку по весам????
    Что ты собрался менять? Делай и ничего не бойся:
    Сбросить газ, перевальцевать соединения, отвакуумировать вашим вакуумником (его более чем достаточно) и заправить по весам. Вакуумировать прийдется всю систему, пол часа более чем достаточно. Не забудь продуть шланги перед заправкой (не знаю что там у тебя за коллектор).

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    Смех

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Что ты собрался менять? Делай и ничего не бойся:
    Сбросить газ, перевальцевать соединения, отвакуумировать вашим вакуумником (его более чем достаточно) и заправить по весам. Вакуумировать прийдется всю систему, пол часа более чем достаточно. Не забудь продуть шланги перед заправкой (не знаю что там у тебя за коллектор).
    Спасибо уважаемыйУ меня и правда теперь появилась уверенностьтолько вот так и не пойму, через газовую заправлять? Если через сервисный порт то может быть гидроудар?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Если через сервисный порт то может быть гидроудар?
    так не включай сразу подожди до завтра

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    так не включай сразу подожди до завтра
    О блин!А так можно было???А я думал на включенном нужно заправлять

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    А я думал на включенном нужно заправлять
    можно и на включеном , там ож стоит но только масло уйдёт путешествовать

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Если через сервисный порт то может быть гидроудар?
    Заправлять через сервисный жидким мелкими порциями. В смотровом окошке коллектора увидишь жидкарь кипит. Пока до компрессора дойдет будет газ.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    можно и на включеном , там ож стоит но только масло уйдёт путешествовать
    ЭЭм что-то ничего не понял

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    ЭЭм что-то ничего не понял
    масло из компрессора может вымыть а на входе в компрессор ож стоит.

  10. #30
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
    20190505_103146.jpg20190512_121857.jpg

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Спасибо народ))))буду копить на более мощный !)
    Только не меньше 400л/мин!!!

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом
    не надо путать мягкое с тёплым ,
    1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
    2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
    3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    масло из компрессора может вымыть а на входе в компрессор ож стоит.
    Ну скажи пожалуйста как стравить фреон, с наименьшими потерями масла? Или без этого ни как, и придется его потом назад закачать? И если не трудно скажи как ?

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
    20190505_103146.jpg20190512_121857.jpg



    Только не меньше 400л/мин!!!
    Нифигатак мне 100л/ч значит на все про все хватит ?
    400л тоже как выариант, только его наверное транспортировать КАМАЗом придется

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Эх жалко ты далеко.я бы станцию эвакуации тебе дал..она килограмм 50 весит.для Сплита 9ки самое то.ради .... грамм .

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    дааа вещица нужная , но падла дорогая

  16. #36
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    не надо путать мягкое с тёплым ,
    1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
    2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
    3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.
    Ну вот скажи, неужели ты каждый говносплит вакуумируешь по 2-3 часа? (с прогревом насоса! )
    Если в контуре вода, то ты замахаешься её откачивать насосом. Для этого есть другие, гораздо более действенные методы.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    она килограмм 50 весит.
    Ни разу не видел таких тяжелых.
    Ссылку дай.

  18. #38
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Ну вот скажи, неужели ты каждый говносплит вакуумируешь по 2-3 часа? (с прогревом насоса! )
    Если в контуре вода, то ты замахаешься её откачивать насосом. Для этого есть другие, гораздо более действенные методы.
    Sorry, cпрошу здесь, чтобы не плодить темы.

    В испаритель (как минимум) попала водичка. Достаточно ли отсоединить компрессор и продуть всё остальное азотом? Или надо сливать масло из компрессора?

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Если уверены, (как минимум ) то достаточно.
    А по-правильному - смотреть все.

  20. #40
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Да у нас город такой что негде выучиться . Приходится питаться вашим опытом
    Да помнится народ рассказывал. что в норд-сервисе иногда семинары проводят!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:03
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •