Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 47

Тема: плачущий навесной испаритель

  1. #1
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию плачущий навесной испаритель

    всем привет, подскажите если поставить навесной испаритель в холодильник подойдет ли трубка 3/8 вместо 8-ки для обратки, и есть ли разница вход и выход на испарителе? спасибо!
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Разница есть. Ключевое слово - докипатель

  3. #3
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    sneg, наоборот как ты пометил....а для обратки и 1,4 или 6-ка подойдёт

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Расположение патрубков ирает конечно - на твоем фото описано правильно, в том числе и по расположению крепления термостата. И по докипателю тоже.
    А вот насчет диаметра трубы не уверен - у моего друга буквально на днях была проблема, когда двухкамерник не желал настраиваться по ХК, вся разница была только наращенной на полметра трубке обратке того же диаметра.

  5. #5

    По умолчанию

    наоборот надо чем на фото . крепление термостата не далеко от подачи . isparitel-kholodilnika.jpg обрати внимание где подача и где отсос . шестёрка трубка пойдёт.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    наоборот надо чем на фото . крепление термостата не далеко от подачи . isparitel-kholodilnika.jpg обрати внимание где подача и где отсос . шестёрка трубка пойдёт.
    В этом случае конечно видно, где подача через КТ, а где всасывание. И термостат крепится посередине - видно за трубкой одно отверстие справа. А вот у ТС это не очевидно!

  7. #7
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    значит получаеться правильно как на рисунке? и еще вопросик, трубка между мо и входом на плачку 3/8 , а обратка 6 мм 20190316_085131.jpg

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    значит получаеться правильно как на рисунке? и еще вопросик, трубка между мо и входом на плачку 3/8 , а обратка 6 мм 20190316_085131.jpg
    sneg Может не 3/8 а 5/16, как то не встречал 10-ки на переходах в бытовке.

  9. #9
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    парни, так стоит ли трубку 3/8 ставить на переходе, ибо алюминий был 8 мм. кто как делал? (ну нет 8мм под рукой, только дюймовые.)

  10. #10
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    парни, так стоит ли трубку 3/8 ставить на переходе, ибо алюминий был 8 мм. кто как делал? (ну нет 8мм под рукой, только дюймовые.)
    Ставь 1,4 и не парься...все будет работать

  11. #11
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    АЛЕКС62REF, я все таки приварил 3/8 в переходе, а на выход 1/4

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    АЛЕКС62REF, все таки приварил
    Тоже сварочным аппаратом работаешь?

  13. #13
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    Артур178 да, называеться сварочный пост пропан-кислород ,у всех такой есть наверно, или мап газ,

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Артур178 да, называеться сварочный пост пропан-кислород ,у всех такой есть наверно, или мап газ,
    только все холодильщики паяют, а не варят (варят их жёны на кухне борщи). Запомни: если при соединении деталей они не подвергаются расплавлению по линии соединения - это есть пайка... Сварка у сантехников...

  15. #15
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Артур178 да, называеться сварочный пост пропан-кислород ,у всех такой есть наверно, или мап газ,
    Пост сварочный да....а делают им пайку....тобишь -не приварил а припаял

  16. #16
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    Charli,АЛЕКС62REF, что на ехали на меня? варят паяют.. и так далее, к словам парни вы цепляетесь

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Charli,АЛЕКС62REF, что на ехали на меня? варят, паяют.. и так далее, к словам парни, вы, цепляетесь
    ты на профессиональном форуме, и говорить нужно правильно, чтобы тебя поняли... как и писать без грамматических ошибок

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    значит получаеться правильно как на рисунке? и еще вопросик, трубка между мо и входом на плачку 3/8 , а обратка 6 мм 20190316_085131.jpg
    Да нет же, где "шоколадка" и есть докипатель.

  19. #19
    Пользователь Аватар для riby
    Регистрация
    30.09.2011
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    где отсос .
    смех и грех

  20. #20
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    всем привет, я так и не понял где обратка на испарителе? мастеров на форуме много, ответов мало, или ни кто не ставил двухканальный испаритель? всем кто отвечал спасибо!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Атлант MXM-1843. Плачущий испаритель.
    от volk1978 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:26
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  3. Плачущий испаритель
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  4. Плачущий испаритель.Бирюса 22
    от Мороз в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •