Тема: Stinlo 102g ("Дед лет 5 назад менял")

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию Stinlo 102g ("Дед лет 5 назад менял")

    Столкнулся с проблемой. Пришел к клиенту по вызову.
    Увидел навернувшийся компрессор МК.
    Сразу бросилось в глаза r134a. Немного под"офигев", нашел мануал по Stinol 102g.
    Компрессор родной - 120 Вт . r12.
    Заказал компрессор на r600 - 140 Вт.
    Капиллярку промыл. Систему продул. Проверил. Всё отлично. Поставил новый фильтр. Отвакуумировал пару раз для надежности.
    подождал минут 10, всё хорошо.
    Запустил, заправил давлению вакуумметра и по протяжке.
    Сразу смутила Δt испарителя МК (no-frost). t на входе 25, на выходе 18. Итого Δt = 7. Ток потребления в норме, давление на -25 ориентировочно выставлено. Постарался добавить немного изобутана - особо ничего не дало. Больше добавлять нельзя иначе будет перегрев конденсатора. Мне это не понравилось.

    т.к. меня смутила эта ситуация - оставил градусник на дне МК и сказал что вечером позвоню узнать результат.
    Результат был: -2 градуса. Ни о чем. Через три дня приезжаю - в системе почти пусто.
    Вырезаю контур обогрева двери. Снова вакуумирую, заправляю.
    Дельта t вообще рухнула с 7 до 3.

    Так как на стиноле 102g два компрессора, то вырезав контур у МК я видимо, существенно сократил объем конденсатора. Соответственно его нужно компенсировать. Я честно в живую не видел сам контур и плохо представляю, чем можно компенсировать его нехватку. Поставить дополнительный конденсатор?
    И немного увеличить КТ (т.к. мощность компрессора на 15% выше заводской)?
    Кто что может подсказать. Взял с бабушки только за стоимость компрессора. Человеку 82 года. Но напоролся на вот такую неприятную ситуацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Добавлять часть конденсатора.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    В принципе конденсатор можно и с запасом поставить:
    конденсатор 1/7 HP - 105 (700 мм х 500 мм) такого будет достаточно?
    КТ пока не трогать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    В принципе конденсатор можно и с запасом поставить:
    конденсатор 1/7 HP - 105 (700 мм х 500 мм) такого будет достаточно?
    КТ пока не трогать?
    Ты когда резал контур,считал количество калачей ,что на Морозилку осталось? С запасом не надо,2-3 калача хватит добавить. КТ никогда не стоит изменять(укорачивать,добав лять),только если чистить.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Да к сожалению я не обладаю информацией, что делал товарищ 5 лет назад ставивший компрессор на r134a вместо r12.
    Делал он что-либо с КТ или нет. Мог и укоротить на метр.
    В идеале конечно посмотреть давление и конденсации и испарения. Но тройников нет, чтобы клапан впаять в систему высокого давления.
    Спасибо за советы.
    Если КТ укорочена - то давление будет ниже. Конденсация хуже. Может не успевать конденсироваться.
    но видимо это выясниться при дальнейших испытаниях

  6. #6

    По умолчанию

    Какой компрессор поставил?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Да к сожалению я не обладаю информацией, что делал товарищ 5 лет назад ставивший компрессор на r134a вместо r12.
    Делал он что-либо с КТ или нет. Мог и укоротить на метр.
    В идеале конечно посмотреть давление и конденсации и испарения. Но тройников нет, чтобы клапан впаять в систему высокого давления.
    Спасибо за советы.
    Если КТ укорочена - то давление будет ниже. Конденсация хуже. Может не успевать конденсироваться.
    но видимо это выясниться при дальнейших испытаниях
    Поменяй полностью капу на 0.67 2.5 м и будет всё ок
    Я так попадал со Стинол,поставил мотор на r600 с завышенной мощностью 20 % ,задрочился выводить его на норм работу.У тебя и капа с огромным диаметром и компрессор переразмеренный

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Как раз именно такая капа у меня и есть уже отрезанная на 2.5м.
    Как доеду - поставлю. Только еще конденсатор добавлю в пару калачей.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Какой компрессор поставил?
    Wanbao EKA80L (R-600, -23,3 С, 145 Вт)

  10. #10

    По умолчанию

    Добавляй кондер и проверь пропеллер .

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Вырезаю контур обогрева двери
    При первой диагностики газ был? уверен что в контуре?
    На 102х-редкость,чаще встречал утечку в испарителе (в калаче)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Поменяй полностью капу на 0.67 2.5 м и будет всё ок
    Я так попадал со Стинол,поставил мотор на r600 с завышенной мощностью 20 % ,задрочился выводить его на норм работу.У тебя и капа с огромным диаметром и компрессор переразмеренный
    Капилляроменятели блин.на 600,на морозилке без рто?на родной капе он отлично будет работать.отрезав контур,осталось там всего полтора калача,какая конденсация там может быть?

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Alixer, а кто тебе мешал поставить компрессор на 134а и заправить 12-м 1:1? Или заправить 134а, уменьшив дозу на 20%?
    Но при этом агрегат работал бы в своем режиме, проще было бы искать причину.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Alixer, а кто тебе мешал поставить компрессор на 134а и заправить 12-м 1:1? Или заправить 134а, уменьшив дозу на 20%?
    Но при этом агрегат работал бы в своем режиме, проще было бы искать причину.
    12 ого нет в наличии да и редко попадаются
    134 не захотел заправлять потому что в рекомендациях он используется в системах с содержанием полиэфирных масел.
    И всё же 600 работает тише и на том же масле что и 12ый.

    Вообще всегда менял 12 на 600 и без проблем. Не удлинял, не резал. Всё работало и работает ровно.

    Сейчас трудно вспомнить за наличие газа при первом вскрытии.
    На первый взгляд причина в укороченном конденсаторе. Из за чего испаритель не заполнен хладагентом.

    Калачи добавлю. Вертушка исправна.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    12 ого нет в наличии да и редко попадаются
    134 не захотел заправлять потому что в рекомендациях он используется в системах с содержанием полиэфирных масел.
    И всё же 600 работает тише и на том же масле что и 12ый.

    Вообще всегда менял 12 на 600 и без проблем. Не удлинял, не резал. Всё работало и работает ровно.

    Сейчас трудно вспомнить за наличие газа при первом вскрытии.
    На первый взгляд причина в укороченном конденсаторе. Из за чего испаритель не заполнен хладагентом.

    Калачи добавлю. Вертушка исправна.
    На 134 можно ставить без проблем,предварительно удалив остатки масла из системы(дело 2-х минут).ну кстати компрессора на 600 тоже используют не только минералку.так что и их по логике нельзя ставить.
    Но думаю, то Масло,что осталось в контурах не испортит каши даже если не промывать.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Сейчас трудно вспомнить за наличие газа при первом вскрытии.
    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Через три дня приезжаю - в системе почти пусто.
    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    На первый взгляд причина в укороченном конденсаторе.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Капилляроменятели блин.на 600,на морозилке без рто?на родной капе он отлично будет работать.отрезав контур,осталось там всего полтора калача,какая конденсация там может быть?
    А что мешает сделать теплообменник? Он ж 2 моторный,и труба МК должна быть почти вся на улице,это раз
    Мотор мощнее это два,ну и кондёр маленький естественно.
    Я хз чё там за d капы на старых стинолах,но на других брендах переход с 12 мотора на 600 всегда легко,а на стинолах уже 2 раза так мучился
    Кстати ,я против замены кт,но он же пишет,что возможно ее обрезали,поэтому совет был

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Мне интересно. Расчет мощности компрессора идет из двух параметров:
    Температуры конденсации и температуры испарения.
    Можно ли по 2ум известным данным: давление в контуре высокого давления и давление в контуре низкого, установить несоответствие длины кап. трубки?
    (опустим пока сечение КТ, для различного хладагента она разная)
    Для бытового оборудования закладывают чаще всего t конденсации 40-45 градусов.
    t кип -23-25 если не ошибаюсь.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    t кип -23-25 если не ошибаюсь.
    ошибаешься. забей на эти расчёты-тут оно не сработает. кондёр добавляй для начала.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Забыл отписаться. Работает вроде всё. Добавил конденсатор и по весам заправил. Плюс устранил одну утечку.
    Хотя я бы не сказал что меня полностью устраивает результат по дельте температур. Поживем увидим.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •