Тема: Сплит-система Fujitsu General выбивает автомат после запуска компрессора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2017
    Сообщений
    39

    По умолчанию Сплит-система Fujitsu General выбивает автомат после запуска компрессора

    Доброго времени суток! Проблема со сплит-системой Fujitsu General AOG30RMADH.
    Параметры
    220-240 V ~ 50 Hz
    COOLING
    CAPACITY 7.8-8 kW
    CURRENT 13.7-13.5 A
    INPUT POWER 3.13-3.25 kW
    MAX. PRESSURE
    SUCTION 800 kPa
    DISCHARGE 3040 kPA
    REFREGERANT R22 2450 g (86.4 oz)
    Сплит-система стоит в серверной. Работает вместе с двумя другими аналогичными сплит системами через блок ротации (SIEMENS LOGO 230 RS). На всех сплит-системах есть зимний комплект (SC4 buderman). Общая продолжительность работы данной сплит 8-9 лет. (за это время нареканий не было, все сплиты ставились в одно время). Проблема заключается в следующем: после запуска компрессора выбивает вводной автомат (ABB C25) в ЩС.
    Проделанные работы: 1). Измерил давление в покое 8,2 bar (при запуске опускается до 7,5 bar и выбивает вводной автомат. У двух других давление 8 и 6 bar соответственно). 2). Сопротивление обмоток компрессора Бел-Чер = 2,3 Ом; Кр-Чер = 3,3 Ом; Бел-Кр = 5 Ом. 3). Отключил зимний комплект. Подключил по штатной схеме. 4). Подкинул конденсатор компрессора с другой аналогичной сплит-системы (60 mF 220-450 V) (после это изменилось только то что до запуска компрессора вентилятор конденсора стал вращаться быстрее). Вообщем ни к чему мои действия не привели сплит-система также упорно выбивает автомат после запуска. Мои предположения следующие: 1). Неисправен вводной автомат. 2). Недостаточно давление в системе (тогда почему две других работаю причем одна даже на еще меньшем давлении). 3). Неисправно главное реле запуска компрессора. 4) Неисправна плата внутреннего блока. Да еще забыл померить напряжение на клемах и ток во время запуска компрессора мой косяк исправлю. Если это важно в сплит-системе стоит 4-ходовой клапан.
    Подскажите пожалуйста в какую сторону "копать", а может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и есть готовое решение. Не судите строго я не профессиональный ремонтник просто занимаюсь на предприятии где работаю радиоинженером сплитами и кондиционерами т.к когда сЪездил и обучился против начальства не попрешь.

  2. #2

    По умолчанию

    если не хочешь вызывать специалиста, то продолжай методом научного тыка. Отключай по одному элементу во внутреннем и наружном блоке и через некоторое количество бездарно убитого времени найдёшь из-за чего выбивает. Так же не забывай про межблочную проводку, провод питания, и автомат. Может быть всё что угодно. Успехов. Лезть в контур (т.е. измерение давлений, перезаправку) пока не смысла. Сначала надо с электрикой разобраться

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    Проблема заключается в следующем: после запуска компрессора выбивает вводной автомат
    ...все остальные манипуляции (кроме замера сопротивлений и тока) были излишни, с огромной долей вероятности компрессор у тебя умер...

  4. #4

    По умолчанию

    Подключай напрямую компрессор и меряй ток. Как писали выше с огромной вероятность проблема в компрессоре.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    Подключай напрямую компрессор и меряй ток. Как писали выше с огромной вероятность проблема в компрессоре.
    Либо наоборот - отключи сам компрессор, а все остальное (и реле компрессора тоже) пусть останется в цепи. ПРопробовать включить заново - если не выбъет, то повторить те же действия вместе с компрессором. Вывод будет очевиден))))

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2017
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Спасибо. Попробую отпишусь.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ай, все какие молодцы!
    Каждый отписавшийся с советом!
    А схему посмотреть, прежде чем извергать что-то не пробовали?
    Там, без предохранителя (в наружном 5А или внутреннем блоке 3,15А) только компрессор.
    Внимание, вопрос: от чего выбивает автомат защиты сети на 25А?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    от чего выбивает автомат защиты сети на 25А?
    слабый наверное

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    ...после запуска компрессора выбивает вводной автомат (ABB C25) в ЩС.
    2). Сопротивление обмоток компрессора Бел-Чер = 2,3 Ом; Кр-Чер = 3,3 Ом; Бел-Кр = 5 Ом.
    4). Подкинул конденсатор компрессора с другой аналогичной сплит-системы (60 mF 220-450 V).
    Мои предположения следующие:
    1). Неисправен вводной автомат.
    3). Неисправно главное реле запуска компрессора.
    Да еще забыл померить напряжение на клемах и ток во время запуска компрессора ...
    Да еще забыл померить напряжение на клемах и ток во время запуска компрессора
    1). Неисправен вводной автомат.
    - пункт отпадет после измерения шустрыми клещами.

    2). Сопротивление обмоток компрессора Бел-Чер = 2,3 Ом; Кр-Чер = 3,3 Ом; Бел-Кр = 5 Ом.
    Утечка на корпус - мерять мегометром.

    3). Неисправно главное реле запуска компрессора.
    - заменить в комплекте с компрессором, установить фильт кислотный.

    4). Подкинул конденсатор компрессора с другой аналогичной сплит-системы (60 mF 220-450 V).
    - заменить конденсатор.

    А может туда фреона насовали больше чем надо раза в 3?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Толян, это серверная, они обычно больше 1-2 лет не работают, в клин уходят.
    А тут 9 лет отпахал. Он уже давно в очереди на утилизацию...

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    По-моему, уже все знают, что НИЗЗЗЗЗЯ!!!! ставить бытовые кондиционеры (а это бытовой сплит) в серверные.
    У мну есть электрощитовая с ИБП, где MrSlim в одну харю в режиме 24х365 (или 366) пашет с 2009 года. При +40 - -40.
    Из доработок - только панель защиты от ветра.
    Никаких регуляторов дополнительно.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2017
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем! Спасибо за Ваши комментарии. Сегодня снова занимался ремонтом данной сплит. В кратце что сделано. 1). Заменено реле запуска компрессора - после пуска выбивает автомат. 2). Запуск с новым реле пуска осуществлен от нового вводного автомата - выбивает. 3). Запущен без компрессора вентилятор наружнего блока работает отлично вводной автомат не выбивает. Ток запуска 4 А ток при котором выбивает вводной автомат 4,75 А. Давление в покое 6 bar. Давление после запуска не изменяется стрелка стоит, вкопанная. После пуска компрессора он работает примерно 20 сек. и выбивает вводной автомат. Напряжение на клеман 226+- 5 В. Похоже компрессор приказал долго жить.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    ...AOG30RMADH..CURRENT 13.7-13.5 A...Ток запуска 4 А....автомат 4,75 А. Давление в покое 6 bar...
    ...по-моему полная...ху...винегрет,
    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    компрессор приказал долго жить.
    ...единственно уместная мысль, но она напрашивалась изначально.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    1). Заменено реле запуска компрессора - после пуска выбивает автомат.
    2). Запуск с новым реле пуска осуществлен от нового вводного автомата - выбивает.
    3). Запущен без компрессора вентилятор наружнего блока работает отлично вводной автомат не выбивает.

    Ток запуска 4 А ток при котором выбивает вводной автомат 4,75 А.
    Давление в покое 6 bar. Давление после запуска не изменяется стрелка стоит, вкопанная.
    После пуска компрессора он работает примерно 20 сек. и выбивает вводной автомат.
    Напряжение на клеман 226+- 5 В.
    Похоже компрессор приказал долго жить.
    Напряжение на клеман 226+- 5 В. - под нагрузкой 4А или на хх ?
    Непонятно, клин или нет компрессии - клапан разбит?
    Слить газ и стартануть.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...по-моему полная...ху...винегрет
    Согласен, полная ахинея, не достойная радиоинженера.
    Автомат ниже шильдика в 3 раза - чушь полная.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    Заменено реле запуска компрессора -
    фото покажи интересно

  17. #17

  18. #18

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2017
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Согласен, полная ахинея, не достойная радиоинженера.
    Автомат ниже шильдика в 3 раза - чушь полная.
    Ты сам еще ничего дельного не сказал. Зато пафоса как у профессионала.

  20. #20

    По умолчанию

    ...да ты зря кипятишься, слишком много противоречий. Ну или ты не правильно данные привёл. С давлением фреона и его переливом я уже промолчу, а с током этого аппарата явная нестыковка, там же написано, что номинальный ток13 Ампер, а автомат защиты ты заявляешь 4 с копейками Ампера. Да и пусковой ток 4А быть не может. Ничего не стыкуется для какого либо диагноза. По этому первая мысль это та, что Вы экономите на холодильщике, а произвести замеры своими силами не получается. Может пускай каждый занимается своим делом?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:07
  3. Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    от Gudmun в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 23:12
  4. Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2
    от Булешкин Д в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 08:25
  5. ХК выбивает автомат при запуске компрессора