Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 59

Тема: UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.

    UNIFLAIR TUAV0611A в эксплуатации 6 лет.
    Заправка R410A - 16 кг.
    EEV - Carel E2V35BCM01 (красная шляпа с обмотками).
    Перед EEV расположен глазок, соленоид, фильтр-осушитель DCL165S.

    Предположение.
    EEV - Carel E2V35BCM01 иногда клинит в закрытом положении или мусор гуляет перед сеткой в EEV.

    В результате при старте компрессора в течение 3...5 минут обмерзает выходящая трубка после EEV, компрессор останавливается по LP =1...3Bar (R410A).
    При этом на дисплее сохраняется степень открытия EEV=450...480 шагов, т.е. EEV получил макс. кол-во импульсов, но расход газа через EEV незначительный - возникает дросселяция, обмерзание выхода EEV.

    Перепад температуры и обмерзание фильтра-осушителя DCL165S отсутствует.
    Фильтр-осушитель, соленоид и глазок теплые, около +28С.
    Т трубки после EEV =-5С. Эта температура трубки после EEV опускается за 3...5 минут до остановки компрессора по LP.
    Тул = -5С.

    Если доливать в это время фреон в испаритель,
    то степень открытия EEV уменьшается до 400 шагов, давление на всасе компрессора возрастает не более 4 Bar после дозаправки 3кг, и 5 кг, и 8кг R410A .
    Уменьшение показаний степени открытия EEV и перегрева свидетельствует о исправности контроллера, трансдюссера и термодатчика.


    Если байпасировать EEV манометричкой при работающем компрессоре,
    то давление на всасе компрессора не увеличивается выше 4 Bar.

    В глазке чистый жидкарь, пузырей нет.

    Пузыри в глазке появляются, если при рабочем компрессоре и запитанном соленоиде сорвать на пару секунд его катушку.
    В этом случае слышен щелчок, соленоид закрывается. Компрессор через чуть-чуть открытое EEV вытягивает жидкарь из глазка, появляются пузыри.

    Иногда, после сдергивания и установки обмотки соленоида, при работающем компрессоре, гидравлическим ударом жидкаря удается открыть EEV.
    На дисплее опускается степень открытия EEV до нормы = 250 шагов, давление на всасе возрастает до нормы, P=8Bar. Тпг опускается до нормы 6К.


    Через некоторое время, после нескольких вкл/выкл компрессора авария LP повторяется. Это может быть через сутки или через пару часов.

    Возможно, это плоский мусор в трубе, изменяющий, в зависимости от положения, степень засора-дросселяции на сетке перед EEV.
    Входящаяя трубка в EEV вертикальная, может быть сильное магнитное поле прикрученного на трубе неодимового магнита тормознет мусор перед EEV - ?

    Требуется ли в этом случае замена EEV и фильтра - осушителя - ?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Возможно, это плоский мусор в трубе, изменяющий, в зависимости от положения, степень засора-дросселяции на сетке перед EEV.
    Входящаяя трубка в EEV вертикальная, может быть сильное магнитное поле прикрученного на трубе неодимового магнита тормознет мусор перед EEV - ?

    Требуется ли в этом случае замена EEV и фильтра - осушителя - ?
    Откуда там "сильный неодимовый магнит"? Его предназначение?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Откуда там "сильный неодимовый магнит"? Его предназначение?
    Мусор и стружку собирает и увеличевает кпд

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Откуда там "сильный неодимовый магнит"? Его предназначение?
    На трубу примотать магнит от HDD, тормознуть мусор, болтающийся перед сеткой EEV.
    Откуда мог появиться мусор между фильтром-осушителем и EEV спустя 6 лет эксплуатации - неизвестно.

    Правильно ли выполнена диагностика?

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На трубу примотать магнит от HDD, тормознуть мусор, болтающийся перед сеткой EEV.
    Откуда мог появиться мусор между фильтром-осушителем и EEV спустя 6 лет эксплуатации - неизвестно.
    Правильно ли выполнена диагностика?
    То, что мусор появится, это как раз не обсуждается, потому как явление нормальное. Но вот введение подобных магнетиков может создавать тебе проблемы из-за того, что соберет мусор в кучу, а потом погонит его по трубам, как пробку! А без него вся эта чешуя накапливается понемногу и по уголкам ее распихивает...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Иногда, после сдергивания и установки обмотки соленоида, при работающем компрессоре, гидравлическим ударом жидкаря удается открыть EEV.
    На дисплее опускается степень открытия EEV до нормы = 250 шагов, давление на всасе возрастает до нормы, P=8Bar. Тпг опускается до нормы 6К.
    Сиё высказывание - последствия бурного отмечания праздника?
    Во-первых, гидроулар возникает при движении жидкости, а не при ее остановке.
    Во-вторых, не мешало бы ознакомиться с устройством ЭРВ. Там хоть четырежды гидроудар - ничего двигаться не будет.
    В-третьих, драйвер с дисплеем НИКАК не отслеживает положение игды клапана, а только считает кол-во импульсов, выданных на ЭРВ.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во-первых, гидроулар возникает при движении жидкости, а не при ее остановке.
    Сергей, бывает и при остановке гидроудар. Не конкретно в этом случае, может быть, но оно есть это явление. Поэтому и ставят компенсаторы на соленоиды в виде Т образного отрезка-оно именно от гидрача при закрытии.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Во-первых, гидроулар возникает при движении жидкости, а не при ее остановке.
    Во-вторых, не мешало бы ознакомиться с устройством ЭРВ. Там хоть четырежды гидроудар - ничего двигаться не будет.
    В-третьих, драйвер с дисплеем НИКАК не отслеживает положение игды клапана, а только считает кол-во импульсов, выданных на ЭРВ.
    1 -через 2 сек. после остановки движения потока жидкаря, поток возобновляется
    а - мусоринка переворачивается на другой бок - расход жидкаря входит в норму.
    б - EEV - игла с резьбой на валу, на резьбе мусор или слизнулась резьба.
    3 - Верно, нет обратной связи у EEV.

    Из практики.
    Механическое ТРВ у преца HiRef удалось вывести из состояния засора путем:
    полного открытия- закрытия- исходное состояние.
    Этой реанимации хватило на пару месяцев, пока закупили новое ТРВ.
    Прошло 2 года, дефект уcтранен.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 -через 2 сек. после остановки движения потока жидкаря, поток возобновляется.
    Где это было написано?
    Или - догадайся, мол, сама?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Сергей, бывает и при остановке гидроудар.
    Из физики - гидроудар - при "прибытии" жидкости в замкнутое пространство, а не при прекращении поступления.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Из физики - гидроудар - при "прибытии" жидкости в замкнутое пространство, а не при прекращении поступления.
    а ещё у жидкости есть масса и скорость..)

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Где это было написано?
    Или - догадайся, мол, сама?
    Написано было тут :
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Пузыри в глазке появляются, если при рабочем компрессоре и запитанном соленоиде сорвать на пару секунд его катушку.
    В этом случае слышен щелчок, соленоид закрывается. Компрессор через чуть-чуть открытое EEV вытягивает жидкарь из глазка, появляются пузыри.

    Иногда, после сдергивания и установки обмотки соленоида, при работающем компрессоре, гидравлическим ударом жидкаря удается открыть EEV.
    На дисплее опускается степень открытия EEV до нормы = 250 шагов, давление на всасе возрастает до нормы, P=8Bar. Тпг опускается до нормы 6К.
    ...

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Из физики - гидроудар - при "прибытии" жидкости в замкнутое пространство, а не при прекращении поступления.
    Правильное замечание.
    Если EEV заклинит в открытом состоянии, а монтажники "забудут" установить соленоид или обратный клапан перед EEV. В этом случае компрессор будет в группе риска по гидродару.

    Пример из практики.
    Соленоид отсутствует. Почему заводом не предусмотрен соленоид - ?!

    Диагностика состояния EEV по глазку перед EEV:
    При остановленном компрессоре:
    в неисправном контуре в глазке перед EEV видны бегущие пузыри => EEV открыт.
    в исправном контуре в глазке перед EEV нет пузырей => EEV закрыт.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...#message159461
    В указанном случае компрессор с грохотом, аж подпрыгивал на болтах при старте, когда хапал жидкаря после длительной паузы в работе.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а ещё у жидкости есть масса и скорость..)
    Алексей, тут разговор про гидроудар не перед соленоидом, а после соленоида, чтоб "выбить" мусор из ЭРВ.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В глазке чистый жидкарь, пузырей нет.
    Пузыри в глазке появляются, если при рабочем компрессоре и запитанном соленоиде сорвать на пару секунд его катушку.
    В этом случае слышен щелчок, соленоид закрывается. Компрессор через чуть-чуть открытое EEV вытягивает жидкарь из глазка, появляются пузыри.

    Иногда, после сдергивания и установки обмотки соленоида, при работающем компрессоре, гидравлическим ударом жидкаря удается открыть EEV.
    На дисплее опускается степень открытия EEV до нормы = 250 шагов, давление на всасе возрастает до нормы, P=8Bar. Тпг опускается до нормы 6К.


    Через некоторое время, после нескольких вкл/выкл компрессора авария LP повторяется. Это может быть через сутки или через пару часов...
    Через 3 часа кондиционер снова остановился по аварии LP.

    Попробовал поднести магнит в целях примагничивания мусора - бестолку, опять появилась авария LP.

    Сопротивление двух обмоток EEV - по 37 Ом, выводы расположены по диагонали, рядом.
    На другом кондиционере обмотки работают нормально.

    Выполнена еще одна попытка реанимации EEV c помощью неодимовых магнитов, добытых из инверторного кондиционера DAIKIN VRV3.
    При остановленном компрессоре, один магнит открыл соленоид - полетел жидкарь в глазок и остановился, т.к. закрыт EEV. Два других магнита открыли EEV при вращении их по часовой стрелке - жидкарь полетел шустрей и шустрей.
    При включении компрессора на дисплее показание в ручном режиме , вращая магниты удалось опустить до 388 шагов.
    Давление на всасе было 9 Bar.
    После этого штатная схема была восстановлена.
    Кондиционер стал работать нормально, отработал в течение дня без аварий.

    IMHO
    Наверное, мусор улегся на резьбе иглы, магниты дали большее усилие при вращении, чем штатные обмотки, перемолол мусор, теперь EEV будет работать долго...

    PS
    Обмотку без сердечника нельзя оставлять под напряжением более 3 минут,
    иначе она расплавится.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Это вы про какую обмотку говорите?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А снимать питание с соленоида религия не позволяет?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Два других магнита открыли EEV при вращении их по часовой стрелке...
    Экий Вы извращенец, батенька!
    Может, проще купить такой магнит? Им и удобнее.
    Вложение 57903

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Кондиционер стал работать нормально, отработал в течение дня без аварий...
    Вторые сутки - полет нормальный.
    Работа - 5 минут, пауза - 3 минуты.
    В ротации по 1 часу со вторым таким же кондиционером.
    У второго кондея работа - 8 минут, пауза - 5 минут.
    Если еще пару дней безаварийно отмолотит, то придется его отпускать в лето, предварительно слив избыток фреона - 8 кг.
    Как долго отработает кондиционер?

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Экий Вы извращенец, батенька!
    Может, проще купить такой магнит? Им и удобнее.
    Вложение 57903
    Битая ссылка.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    от FBT в разделе Электрика
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 22:32
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. Uniflair Amico
    от brainoff19 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 19:28
  4. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •