Тема: UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.

  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Магнит данфоса - это один магнит, а в этой приблуде - много мелких, расположенных по кругу.
    При вращении вращается магнитное поле.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Магнит данфоса - это один магнит,
    много секторный?
    просто интересно а то на инверторах тоже надо скоро будет шаманить а открыть пока нечем.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...2WEA5651_1.JPG

    СтоИт как героин. Рекомендованная розница - 208 USD.

  4. #44

    По умолчанию

    ошибка 404

  5. #45

  6. #46

    По умолчанию

    что-то по внешнему виду напоминает что кольцевой магнит запихнули в 2 обечайки из железа
    как хоть правильно обзывается?

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Маркетинг

  8. #48
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для удобства вращения магнитов, разобрал крону 9V с железным корпусом и цилиндрическими батарейками внутри, на нее прилепил скотчем 2 неодимовых магнита (взаимное расположение магнитов важно).
    Если неодимовый магнит поднести к соленоиду на 1 см от корпуса,
    то рукой ощущается вибрация 50 ГЦ.
    Т.е. легко понять, подано питание 220V/50 ГЦ на катушку соленоида или нет
    без измерения напряжения и тока.

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Прошло 2 месяца - кондиционер нормально работает.

  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если неодимовый магнит поднести к соленоиду на 1 см от корпуса,
    то рукой ощущается вибрация 50 ГЦ.
    Т.е. легко понять, подано питание 220V/50 ГЦ на катушку соленоида или нет
    без измерения напряжения и тока.
    Наличие тока в соленоиде AC24V тоже диагностируется с помощью магнита - ощущается вибрация магнита при запитанном соленоиде.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    соленоиде AC24V тоже диагностируется с помощью магнита
    у данфоса и ему подобных есть брелоки для этих целей

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошло 2 месяца - кондиционер нормально работает.
    На прошлой неделе, когда была жара, опять вылез дефект - LP.
    Отсрочка - 3 месяца закончилась.

  13. #53
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Жара и лоупреша? Аригинальна!

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    на прошлой неделе, когда была жара, опять вылез дефект - lp.
    отсрочка - 3 месяца закончилась.
    История eev получила неожиданное продолжение.
    Сегодня побывал на этом объекте и спросил у техника, когда запланированы работы на замену заклинившего eev. на что он ответил, что когда клин eev повторился опять, то он стукнул его шведиком сбоку, где катушка одевается. после этого клин ушел.
    После этого удара кондиционер нормально отработал круглосуточно, все жаркие летние месяцы.

    Наступила осень, новый eev получен, ждем, когда старый eev окончательно помрет.
    Вот яркий пример кулибинства, позволившей увернуться от страхового запаса зип и от аварийной ситуации в серверной. Так и живем, с минимальными издержками обслуживаем дорогущую технику. Американцы, немцы - наложили бы штраф на сервисника за эту рацуху. Но мы живем в России, где хим средство для мытья конденсатора считается излишеством, не говоря о зипе...

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Прошел 1 год.
    Удивительно, но факт - реанимированный без вскрытия и ударенный по башке гаечным ключом,
    EEV работает до сих пор!

  16. #56
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для понимания принципа действия, распилен такой же EEV Carel E2V35BCM01.
    Корпус EEV с катушкой cоответствует габаритам корпуса кроны 9V.
    Если корпус кроны пластиковый, то магнитное поле неодимовых магнитов получается меньше.
    Для удобства вращения магнитов, разобрал крону 9V с железным корпусом и цилиндрическими батарейками внутри, на нее прилепил скотчем 2 неодимовых магнита (взаимное расположение магнитов важно).

    При вращении кроны c магнитами по часовой стрелке
    видно перемещение штока EEV - игла закрывается.
    Почему то в реальном холодильном контуре было наоборот.
    В кондиционере Mitsubishi Electric PU-P140YHA.
    Проверена крутилка с магнитами на EEV A016N7080.

    Подтверждаю.
    При вращении кроны c магнитами по часовой стрелке
    видно перемещение штока EEV - игла закрывается.
    Против часовой - EEV открывается.

  17. #57
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Актуальный пост.
    Если, вдруг, не помнишь, я выкладывал фото магнита от МЕ для открывания-закрывания ЭРВ.
    Кто внимательный, мог бы на нем увидеть стрелки с надписями открывать-закрывать.

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    UNIFLAIR TUAV0611A в эксплуатации 6 лет.
    Заправка R410A - 16 кг.
    EEV - Carel E2V35BCM01 (красная шляпа с обмотками).
    Перед EEV расположен глазок, соленоид, фильтр-осушитель DCL165S.

    Предположение.
    EEV - Carel E2V35BCM01 иногда клинит в закрытом положении или мусор гуляет перед сеткой в EEV.

    В результате при старте компрессора в течение 3...5 минут обмерзает выходящая трубка после EEV, компрессор останавливается по LP =1...3Bar (R410A).
    При этом на дисплее сохраняется степень открытия EEV=450...480 шагов, т.е. EEV получил макс. кол-во импульсов, но расход газа через EEV незначительный - возникает дросселяция, обмерзание выхода EEV.

    Перепад температуры и обмерзание фильтра-осушителя DCL165S отсутствует.
    Фильтр-осушитель, соленоид и глазок теплые, около +28С.
    Т трубки после EEV =-5С. Эта температура трубки после EEV опускается за 3...5 минут до остановки компрессора по LP.
    Тул = -5С.

    Если доливать в это время фреон в испаритель,
    то степень открытия EEV уменьшается до 400 шагов, давление на всасе компрессора возрастает не более 4 Bar после дозаправки 3кг, и 5 кг, и 8кг R410A .
    Уменьшение показаний степени открытия EEV и перегрева свидетельствует о исправности контроллера, трансдюссера и термодатчика.
    ...
    Требуется ли в этом случае замена EEV и фильтра - осушителя - ?
    Влага в контуре исключена, т.к. глазок зеленый.
    Как ни странно, EEV после волшебного удара шведом по башке,
    продолжает нормально работать - второй год подходит к концу.

  19. #59
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Влага в контуре исключена, т.к. глазок зеленый.
    Как ни странно, EEV после волшебного удара шведом по башке,
    продолжает нормально работать - второй год подходит к концу.
    Вот и третий год к концу подходит.
    EEV, удареная по башке 3 года назад гаечным ключом, по-прежнему, работает.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    от FBT в разделе Электрика
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 22:32
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. Uniflair Amico
    от brainoff19 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 19:28
  4. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •