Тема: CTsl 3306 проподаёт напряжение на компрессоре

  1. #1

    По умолчанию CTsl 3306 проподаёт напряжение на компрессоре

    При включении компрессор запускается и глохнет , после чего напряжение то есть то нету на компрессоре с интервалом в 1,5 секунды. На модуле видимых повреждений нет. Подскажите ?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    На модуле стоят два конденсатора переменного тока 0,022 и 0,68 мкф в них может быть дело ?

  4. #4

    По умолчанию

    да. или еще в чем то

  5. #5

    По умолчанию

    Симистор T1210-800G он за компрессор отвечает? Стоят ещё 2 симстора w27 OT408 и W28 OT408 подскажите ?

  6. #6

    По умолчанию

    Поменял конденсатор 0,68 мкф все заработало