Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    25.09.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.

    Как происходит пуск компрессора на примере эл. схемы бытового холодильника samsung.Какую роль выполняет конденсатор.Если убрать конденсатор-что изменится.И какие будут последствия если предположить что у конденсатора будет пробой.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    при подключенном конденсаторе двигатель работает как конденсаторный.кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.при пробое конденсатора рабочий ток будет сильно завышен,будет срабатывать тепловая защита,а там уже что раньше случится или вовремя отключат холодильник или сгорит компрессор.пуск при такой схеме включения как у обычного мк.позистор выполняет роль замыкающих контактов.при запуске сначала его сопротивление гдето 25-40 ом потом позистор нагревается и его сопротивление сильно возростает и ток протекает через конденсатор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    .кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.
    Ну ты чёт загнул. 3% -ладно, но уж не 30% :eek:

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hoxlod Посмотреть сообщение
    как происходит пуск компрессора на примере эл. схемы бытового холодильника samsung.какую роль выполняет конденсатор.если убрать конденсатор-что изменится.и какие будут последствия если предположить что у конденсатора будет пробой.
    непонятна цель такого внимания к конденсатору. стоит с завода? пусть стоит. он продлевает жизнь компрессору в тяжелых случаях. есть подозрения на пробой? замените на подобный, хотя бы для проверки. последствия могут быть различными в зависимости от дефекта - обрыв, пробой, снижение емкости, и длительности "изнасилования" с этим дефектом.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ну ты чёт загнул. 3% -ладно, но уж не 30% :eek:
    видел на форумах упоминание про 12%.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ну ты чёт загнул. 3% -ладно, но уж не 30% :eek:
    чтобы не вступать в спор возьми и замерь ток с конденсатером и без.точно не помню давно эксперементировал но примерно было так без конденсатора ток 1,2а с конденсатером 0,9а.при этих цифрах выходит 25%.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Вьюга4 полностью согласен.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    чтобы не вступать в спор возьми и замерь ток с конденсатером и без.точно не помню давно эксперементировал но примерно было так без конденсатора ток 1,2а с конденсатером 0,9а.при этих цифрах выходит 25%.
    обязательно замеряю, но при таких цифрах, достаточно установкой конденсатора поднять холодильник на два класса по энергопотреблению - это нонсенс. при таком раскладе компрессоров без конденсатора мы бы не увидели. скорее всего тебя сбила с толку работа в установившемся режиме (когда набран холод) и при первом включении. вот здесь ток отличается здорово, температура в помещении тоже даёт о себе знать.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Чё спорить возьми замерь.

  9. #9

    По умолчанию

    даже если 8-10% и то очччень круто. наши там на верху лампочки сберегающие заместо простых вводят, а тут вот она энергия. шушенскую гэс восстанавливать не надо и еще пару станций подорвать (разобрать, разворовать, распродать) можно. всего-то и нужно копеечный конденсатор 3-5 мкф в каждый дом. это - прорыв, это - светлое завтра.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Сделаеш замеры отпишись.

  11. #11

    По умолчанию

    Чудес не бывает. Напишу.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    вот пошол в гараж принёс инструмент замерил,в сети 210 вольт без конденсатора ток 1.1а с конденсатором 0.85а хол.норд 233 компрессор нордовская семёрка.проверяй.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    25.09.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    при подключенном конденсаторе двигатель работает как конденсаторный.кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.при пробое конденсатора рабочий ток будет сильно завышен,будет срабатывать тепловая защита,а там уже что раньше случится или вовремя отключат холодильник или сгорит компрессор.пуск при такой схеме включения как у обычного мк.позистор выполняет роль замыкающих контактов.при запуске сначала его сопротивление гдето 25-40 ом потом позистор нагревается и его сопротивление сильно возростает и ток протекает через конденсатор.
    всех с праздником и побед на холодильном фронте.а теперь по теме-получается что с конденсатором мк работает на двух обмотках(рабочая +пусковая)-или я не прав?

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    25.09.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    [quote=вьюга4;25567]непонятна цель такого внимания к конденсатору.
    дело в том что на атлантах после того как удалял конденсатор холодильник начинал работать стабильно.а до этого клиент жаловался на тяжелый пуск мк и отключение холодильника по токовой защите.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    чё спорить возьми замерь.
    да можно просто найти паспорт на барановичский компрессор, и посмотреть данные там.
    Цитата Сообщение от hoxlod Посмотреть сообщение
    ...-получается что с конденсатором мк работает на двух обмотках(рабочая +пусковая)-или я не прав?
    обмртки в работе две, но меняется назначение - рабочая и вспомогательная
    Цитата Сообщение от hoxlod Посмотреть сообщение
    ...дело в том что на атлантах после того как удалял конденсатор холодильник начинал работать стабильно. а до этого клиент жаловался на тяжелый пуск мк и отключение холодильника по токовой защите.
    так разговор был про самсунг?
    вероятнее что виной не компрессор или конденсатор, а проблемы сети: просадка или плохие контакты.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    25.09.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    да можно просто найти паспорт на барановичский компрессор, и посмотреть данные там.

    обмртки в работе две, но меняется назначение - рабочая и вспомогательная
    так разговор был про самсунг?
    вероятнее что виной не компрессор или конденсатор, а проблемы сети: просадка или плохие контакты.
    Разговор был про Атлант,просто под рукой небыло схемы,ведь принцип один, и что значит просадка.

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    просадка напряжения - это падение напряжения в розетке в момент пуска компрессора, по документам регламентируется как 220 +/-5%, т.е. +/-11 в. в реале встречал падение 50-60 в, естественно проблемы пуска были весьма загадочны...

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    вот тут http://www.holodforum.ru/downloads.p...id=58&act=down есть про типы двигателей и про запуск с разными реле. правда это аспера но разницы нет.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    вот пошол в гараж принёс инструмент замерил,в сети 210 вольт без конденсатора ток 1.1а с конденсатором 0.85а хол.норд 233 компрессор нордовская семёрка.проверяй
    вот пошёл в гараж и не стал приносить инструмент, т.к. подопытный холодец на стенде. вольты не стал измерять, закон ома ни кто не отменял, "сила тока прямо ... и т.д.
    сотка "атлант". в более менее установившемся режиме, без конденсатора, по мультиметру , зрим ток 0,89 а, чтобы не было погрешности на "загруженность" мотора решил подключать и отключать конденсатор на ходу. и вот при подключении конденсатора 3 мкф, о чудо... видим падение тока до 0,69 а. даже не переводя в проценты видим, что ток упал катастрофически. ура, вот вечный двигатель и " спаситель россии"!!!..., но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.
    значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой. продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а. но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
    просветиться природой этих чудес можно набрав в поиске что-то вроде "как остановить эл. счётчик", схемы с перефазировкой не в счёт. думаю везде ключевую роль играет конденсатор: где сдвиг фаз, где накопление эл. энергии и переход через нуль синусоиды , где косинус фи, короче интересно емкость себя показывает в сети переменного тока. но генератор на тэц или гэс ... чтобы прокормить ваш холодильник , с конденсатором он или нет, затратит энергии одиноково ( ну не будем дотошными с копейками),
    з.ы. а вот счетчик обмануть можно, особенно если потребители не критичны к переменному току. (нагреватели , лампы накаливания и т. п.)

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    вот пошёл в гараж и не стал приносить инструмент, т.к. подопытный холодец на стенде. вольты не стал измерять, закон ома ни кто не отменял, "сила тока прямо ... и т.д.
    сотка "атлант". в более менее установившемся режиме, без конденсатора, по мультиметру , зрим ток 0,89 а, чтобы не было погрешности на "загруженность" мотора решил подключать и отключать конденсатор на ходу. и вот при подключении конденсатора 3 мкф, о чудо... видим падение тока до 0,69 а. даже не переводя в проценты видим, что ток упал катастрофически. ура, вот вечный двигатель и " спаситель россии"!!!...,
    1) ток действительно падает так как 90град смещения фазы и подачи на пусковую (вспомогательную)улучшают крутящий момент ротора электродвигателя

    [/quote]но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.[/quote]

    2) при подключении конденсатора параллельно рабочей обмотке получаем колебательный контур который работает на одну из частот. ток уменьшается но не факт что увеличится крутящий момент и что улучится запуск двигателя. скорее наоборот.

    [/quote]значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой.[/quote]

    3) фома неверующий. увидел но не поверил.выкинь прибор раз ты ему не доверяешь.

    [/quote]продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а.[/quote]

    4) подключая конденсатор параллельно вилки образуется тот-же контур + дополнительное сопротивления проводов( до самой вилки) см по схеме (тоже самое что параллельно раб обм)


    [/quote] но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
    просветиться природой этих чудес [/quote]

    5) видимо нужно учитывать сопротивление удлинителя.

    6) не будем забывать что любой электродвигатель потребляет не только активную но и реактивную энэргию. вспомни параметры переменного тока, так в них можно не только ногу поломать.

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •