Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.

    Допускается ли соединение внутреннего канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с внутренним настенным блоком Daikin FTXS42K - ?

    Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
    т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза 220V из внутреннего блока,
    поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.

    Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
    но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
    https://www.manualslib.com/manual/11...L.html?page=59
    http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...ok_EEDEN17.pdf

    Аналогичная история с Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45026

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Аналогичная история с DAIKIN FTXSRKS42G2V1B:
    http://forum.masterxoloda.ru/daikin/...u4-net-svjazi/

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    ПДУ - BRC1E53C
    https://clck.ru/FF6An


  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Штатное включение:
    Daikin FDXM50F3/ARXS50L
    https://mircli.ru/Daikin-FDXM50F3-ARXS50L/
    https://eco-conditioner.ru/daikin-fdxm50f3-rxm50m9

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    ARXS50L - есть заглушка, блокировка режима сохранения энергии внешнего блока.

    https://www.manualslib.com/manual/10...page=12#manual

    RXS42L- нет заглушки, блокировки режима сохранения энергии внешнего блока.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    FTXS42K - Проводной пульт - BRC073A1
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...de_Russian.pdf

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Инверторный суррогатный сплит Daikin FDXM50F3/RXS42L, соединенный по электрике с доработкой, работает в течение 10 минут нормально.
    Команды на холод, на тепло, вентиляция отрабатываются нормально. Аварий нет.
    Импульсы на линии связи:
    ПРД - 20...40V,
    ПРМ - 0...20V.
    Осталось проверить холодилку c газом.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Импульсы на линии связи:
    ПРД - 20...40V,
    ПРМ - 0...20V.
    Осталось проверить холодилку c газом.
    Поправка.
    На клеммной колодке наружного блока (НБ) контакт 3 относительно нейтрали,
    при оборванной линии связи U=+55V.

    Осциллом видны отрицательные импульсы амплитудой 5V на уровне 55V.
    На нагрузочном резисторе 47КОм (вместо платы внутреннего блока), амплитуда импульсов отрицательной полярности составляет 20V на постоянном уровне +40V относительно N.

    В штатном режиме обмена данных на линии связи, относительно N:
    ПРД (ВБ) - 20...40V (положительные импульсы),
    ПРД (НБ) - 0...20V (отрицательные импульсы).

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Подключение проводного пульта Daikin
    от SlavaMlad в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 11:54
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
  5. Daikin
    от Petrovish в разделе Daikin
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •