Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: Тепловая защита для компрессора ND62L31A

  1. #1

    Восклицание Тепловая защита для компрессора ND62L31A

    Здравствуйте Уважаемые! Сломалось вот такое реле - KLIXON 4 TM (222VFBYY 520 DCD5K) На какую мощность оно расчитано? В Китае есть вот такие, какое из них подойдет вместо оригинала? Там маркировка идет 1\2HP, 1\3,1\4, 1\5 https://ru.aliexpress.com/item/1-5HP...a37cf4a9WfqBAg Я поставил 1\5 но через 38 секунд компрессор выключается, я думаю что так не должно быть...может я не прав?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    Я поставил 1\5 но через 38 секунд компрессор выключается, я думаю что так не должно быть...может я не прав?
    Теплухи просто так из строя не выходят! Какой ток у компрессора?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Теплухи просто так из строя не выходят! Какой ток у компрессора?
    Да откуда он знает, какой ток
    Я не знаю какой ток, знаю только марку компрессора и данные реле которое стояло. Подскажите как и где узнать ток?
    Померять.
    А заодно обмотки проверить.
    Предвидя следущий вопрос : -А как померять ?
    Сообщаю : правильнее будет обратится к знающему человеку.

  4. #4

    По умолчанию

    1/5hp как раз под ваш компрессор.если отрубается,значит компрессор неисправен

  5. #5

    По умолчанию

    Ну хорошо что хоть кто-то откликнулся.. Теперь подробней о проблеме: месяца полтора назад стала щелкать эта релюха, компрессор включится секунды на 2 и вырубается, пока не остынет эта релюха и так по кругу.. Мультиметром обнаружил пусковую и рабочую обмотки (сопротивление сейчас не помню) И не знаю сколько должно быть. Далее: убрал эту релюху и подключил на прямую. А детальку тем временем выписал из Китая. Сегодня она пришла, в течении этого времени холодильник нормально работал. А когда её установил появилась эта проблема. Вывод: пришла не та деталь или ЧТО???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    1/5hp как раз под ваш компрессор.если отрубается,значит компрессор неисправен
    Благодарю за ответ. Может Вы подскажете какое сопротивление должно быть на обмотках этого компрессора?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Деталь пришла та, а компрессор надо менять, как ни крути.
    Холодильник то похоже LG ?, и возраст лет 10 ?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    Вывод: пришла не та деталь или ЧТО???
    Летят два мужика в самолете.
    Один говорит:
    -Невезучий я. Вечно мне не везет, поехали мы с женой на поезде,
    поезд сошел с рельсов.
    Второй на него косится.
    Первый продолжает:
    -Потом поплыли мы на теплоходе, теплоход затонул.
    У второго уже больше глаза стали.
    И тут выходит стюардессаи говорит:
    - Мы пролетаем над океаном.Наш самолет терпит крушение.
    Сейчас вам всем раздадут спасательные жилеты и свистки для
    отпугивания акул.
    Первый сидит и говорит:
    - Вот сейчас опять не повезет, либо свистка не достанится, либо
    акула глухая попадется.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Деталь пришла та, а компрессор надо менять, как ни крути.
    Холодильник то похоже LG ?, и возраст лет 10 ?
    Все верно, холодильник LG, да и возраст... как определили что его надо менять? обмотки на корпус не коротят, все запускается, работает. Не могу ни где найти инфу сколько должно быть сопротивление на обмотках. Почти два месяца без этой детали отработал...Не пойму причину.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Летят два мужика в самолете.
    Один говорит:
    -Невезучий я. Вечно мне не везет, поехали мы с женой на поезде,
    поезд сошел с рельсов.
    Второй на него косится.
    Первый продолжает:
    -Потом поплыли мы на теплоходе, теплоход затонул.
    У второго уже больше глаза стали.
    И тут выходит стюардессаи говорит:
    - Мы пролетаем над океаном.Наш самолет терпит крушение.
    Сейчас вам всем раздадут спасательные жилеты и свистки для
    отпугивания акул.
    Первый сидит и говорит:
    - Вот сейчас опять не повезет, либо свистка не достанится, либо
    акула глухая попадется.
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    Не пойму причину.
    В момент запуска компрессор потребляет ток больший, чем рассчитан производителем. Поэтому отключается защита. А вот определить почему это происходит и что с этим можно сделать поможет мастер из Fdghrh.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?
    К тому, что ты наугад меняешь з/ч. , повезёт-не повезёт. Ещё и покупаешь в Китае
    А причина завышенного тока может быть и в механике и в межвитковом.
    Не мучайся вызови техника. 389-я лыжа вполне ремонтопригодный аппарат. Заменить мк, почистить кт. , и он ещё изрядно послужит.

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?
    это и был ответ. Вы как его задали так и ответили. Не тешьте себя надеждами. Компрессор помер. или менять или новый холодильник! защита свою работу выполняет. что вы хотите? чтобы на форуме вам сказали как через компьютер удаленно оживить компрессор? Техника отработала свое.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?
    Это к тому что нужно замерить рабочий ток и имея данные сделать вывод о причинах неисправности,а не тупо менять детали пытаясь угадать.

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Злые вы все..

  16. #16
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Злые вы все..
    Аха... И напиток почти закончился...

  17. #17

    По умолчанию

    Однако за новым холодильником пора, за полтора месяца без защиты лак с перегретых обмоток в масле раствор ился и разошелся по системе, даже после промывки велика вероятность убить новый компрессор из-за закупорки капиллярки остатками лака.

  18. #18

    Злость

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Это к тому что нужно замерить рабочий ток и имея данные сделать вывод о причинах неисправности,а не тупо менять детали пытаясь угадать.
    Спасибо, я понял. Ток я измерю, получу результат, и что мне это даст? Если б Вы сказали какой ток должен быть в этом агрегате я бы сравнил и сделал вывод. Смотрю собралось много народа, а по сути никто не сказал какой должен быть ток, какое сопротивление обмоток, ничего. Только языком почесать.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    К тому, что ты наугад меняешь з/ч. , повезёт-не повезёт. Ещё и покупаешь в Китае
    А причина завышенного тока может быть и в механике и в межвитковом.
    Не мучайся вызови техника. 389-я лыжа вполне ремонтопригодный аппарат. Заменить мк, почистить кт. , и он ещё изрядно послужит.
    Ты мне лучше скажи сколько это завышенный, а сколько нормальный. В Китае? Думаешь ты ставишь японские? Наивный человек..

  20. #20
    Пользователь Аватар для riby
    Регистрация
    30.09.2011
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    0,7-0,9 норма

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •