    По умолчанию Намерзает на испарителе витрина таир

    Всем привет!проблема такая, имею холодильную витрину "таир"сильно намерзает лед на испарителе.каждую неделю/две приходиться размораживать,так как температура не опускается даже до +2.После размораживания уже на следующий день начинает потихоньку копиться лед на испарителе.в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Какая точно модель витрины?какая температура установлена?контроллер стоит с момента покупки?

  3. #3

    По умолчанию

    Таир вхс 1.5 среднетемпературная.
    температура выставлена на 0

  4. #4

    По умолчанию

    Я ее купил б/у.контроллер стоял.

  5. #5

    По умолчанию

    Ну так позови того,кто понимает.

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем тогда форум?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван777,00 Посмотреть сообщение
    Таир вхс 1.5 среднетемпературная.
    температура выставлена на 0
    Поставьте оттайку почаще,если она вообще предусмотрена.и температуру повыше.0 это предел этой витрины,оптимально+5

  8. #8

    По умолчанию

    А как вообще узнать,есть ли оттайка на данной витрине?

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну если не хочешь назвать правильную модель, тогда давай фото морды контроллера!
    Но чаще всего одна из кнопок имеет дополнительно обозначение снежинки с каплями, это и есть кнопка оттайки. Нажми ее на 10 сек.
    Но там еще одна фишка может быть - залипание контактов реле контроллера - оттайка включается, но компрессор не отключется))))

  10. #10
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван777,00 Посмотреть сообщение
    А как вообще узнать,есть ли оттайка на данной витрине?
    Мануал на контроллер, установленный на твоей витрине, погугли,там всё расписано. Или поройся в файловом архиве форума, там по многим контроллерам мануалы лежат.

  11. #11

    По умолчанию

    Оттайка предусмотрена 100%,а вот тип оттайки скорее всего просто за счёт ТЕПЛОПРИТОКОВ,то есть отключение компрессора на время,за которое температура в камере повысится и растает иней на испарителе.при уставке 0, оттайка нужна почаще и подольше,а лучше установить тэн и контроллер с 2 датчиками.или просто поднять уставку,что немного дешевле.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    зови ремонтника.

Похожие темы

  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Холодильная витрина ТАир всх1.2
    от Юра88 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 21:20
  3. витрина ТАИР 150
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 14:35
  4. витрина ВХС-0.25 *Таир*
    от иильдус в разделе Электрика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:57
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 20:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •