Тема: Компрессор EMY26CLC в SK4240 - повышенное сопротивление рабочей обмотки.

  1. #1

    Вопрос Компрессор EMY26CLC в SK4240 - повышенное сопротивление рабочей обмотки.

    Добрый день всем.

    Не подскажите, повышенное сопротивление рабочей обмотки emy26clc может быть причиной срабатывания защитного реле?

    Пусковая - 25 Ом (по паспорту д.б. 28)
    Рабочая - 50 Ом (по паспорту д.б. 38)

    Симптом - включается на 15-20 секунд и вырубается.
    Позистор - в норме (проверял лампочкой).

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Да видимо нужно подыскивать другой компрессор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeiSu Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.

    Не подскажите, повышенное сопротивление рабочей обмотки emy26clc может быть причиной срабатывания защитного реле?

    Пусковая - 25 Ом (по паспорту д.б. 28)
    Рабочая - 50 Ом (по паспорту д.б. 38)

    Симптом - включается на 15-20 секунд и вырубается.
    Позистор - в норме (проверял лампочкой).
    Не в обмотках дело,просто надо сдернуть пзр ,дать остыть мотору и получишь даташитные значения обмоток
    Если пзр в норме,то клин

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Да видимо нужно подыскивать другой компрессор.
    При старте, компрессор гудит. Может быть клин у таких компрессоров? Диодами его не стоит попробовать сдвинуть?

    ~10 Ом от нормы рабочей обмотки. Понять не могу, что с ним случилось. Если бы были замыкания в витках обмотки - сопротивление было бы меньше? Обрыва получается нет.
    Сопротивление между обмотками - в аккурат сумма сопротивлений.

  5. #5
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    а может дело не в компрессоре

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Не в обмотках дело,просто надо сдернуть пзр ,дать остыть мотору и получишь даташитные значения обмоток
    Я так его и замерял.
    Погрешность по даташиту +/-8% должна быть.
    На рабочей обмотке - 50 Ом вместо паспортных 38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    а может дело не в компрессоре
    Или не только в нём...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    а может дело не в компрессоре
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Или не только в нём...
    Вот я и интересуюсь. Как определить?
    Если через рабочий конденсатор подключить напрямую, без блока управления - можно будет его отсечь?
    В ПЗР - позостор живой.
    Как проверить защиту?

    Если ПЗР, предположим, рабочий, то клин? или что-то еще? Если клин, то диодами пробовать стоит?

    Прошу прощения за м.б. глупые вопросы. Я с холодильниками ни когда не занимался. Просто дома сломался.

  9. #9

    По умолчанию

    В чем проблема попросить того,кто в этом разбирается?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    В чем проблема попросить того,кто в этом разбирается?
    Попросить? Или спросить?

    Хочу понять в чем может быть причина, это - раз.
    Оснащен паяльной станцией, программатором, это - два.
    Нет оборудования для работы с хладогентом, это - три.
    Хочу приблизительно понять причину и смогу ли справиться чисто по электрической/электронной части, или придется влезать в другие области.
    Вот и спрашиваю совета у тех, кто разбирается.
    Если упрусь в пункт "три" - придется уже обращаться за помощью именно по работам.

  11. #11

    По умолчанию

    Ну если в момент пуска напряжение на компрессоре норм и до момента отключения,то только мастер поможет

  12. #12

    По умолчанию

    А какой ток потребления в эти 15-20 секунд?

  13. #13

    По умолчанию

    Причина , думаю, может быть одна - проводок отгорел , но по саже есть хреновенький контакт - отсюда повышенное сопротивление. Работать не будет. Чтобы удостовериться - толкни с "буксира" - в момент подачи напряжения замкни пусковую на рабочую (не на общую) при этом замеряй токи.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeiSu Посмотреть сообщение
    Хочу понять в чем может быть причина, это - раз.
    Оснащен паяльной станцией, программатором, это - два.
    Это уже половина успеха.
    Ещё таблетки от жадности нужны...

Похожие темы

  1. Компрессор. Сопротивление обмоток.
    от Bichugush в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 21:56
  2. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 17:36
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  5. Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •