Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Внутренний блок кассета мод. CT09 (ATNH09GRLE2) на панели горят все режимы.

  1. #1

    По умолчанию Внутренний блок кассета мод. CT09 (ATNH09GRLE2) на панели горят все режимы.

    Мультик LG 4-ре внутрянки(кассеты). 3 работают нормально,4 я после подачи питания,на панели загораются и горят постоянно все режимы , но кондиционер работает в заданном режиме.В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    А давай попробуем угадать,- в монтаже. Кто следующий отгадывает? ему на букву "Е"...

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Електрика!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Електрика!
    не это синоним слова "надо бы разобраться и починить"

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за подсказку

  6. #6

    По умолчанию

    ...да не подсказка это, а намёк на то, что грамотно поставленный вопрос, это уже половина успеха. Взял бы и почитал вначале правила а потом и сам форум. Экстрасенсы сюда не заходят. Откуда кому знать, каково было твоё вмешательство, если это сразу после монтажа, это одно, если нистого-ниссего, это другое, если после твоего вмешательства - это третье. Что показывает анамнез? Или по слову вытягивать, а потом окажется, что монтажники перепутали, а здесь все идиоты. Здесь это не редкость.

  7. #7

    По умолчанию

    Данная система работает уже 5 лет. Пульт неисправность не пишет. Внутренний блок работает заданному режиму, но горят на панели все светодиоды команд. Ни каких вмешательств не делали.

  8. #8

    По умолчанию

    ...тогда самое правильное не мешать оборудованию работать.

  9. #9

    По умолчанию

    может водичка текла,кассета всё-таки,
    блок светодиодов/фотоприёмника искупался вот и подсвечивает,
    снять разобрать и визуально осмотреть обратную сторону платы,
    это и не сложно и времени немного займет.

  10. #10

    По умолчанию

    Блок светодиодов сняли,везде сухо. Визуально все чисто.Блок залит полностью типа лаком водица ему не страшна. Поставили взамен него рабочий (исправный) блок светодиодов. При подаче питания ни внутрянку сразу на блоке светодиодов загораются все светодиоды.Сняли этот блок светодиодов и поставили обратно на рабочий кондей и теперь имеем уже второй блок светодиодов у которого также при подаче питания сразу загораются все светодиоды. Пока минус два. Завтра будем смотреть что выдаёт плата управления вн.блока.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zarank77 Посмотреть сообщение
    Завтра будем смотреть что выдаёт плата управления вн.блока.
    ...может с этого надо было начать? Но ещё не поздно остановиться. Tам вентилятор BLDC, и управляется одним контроллером. Возможно ключи LED-индикаторов в нём же, точно не знаю, если не уверены в своих действиях. то лучше вовремя остановиться и прислушаться к #8. Аппарат не дешёвый. а вероятность навредить в вашем случае превышает 90%...

  12. #12

    По умолчанию

    А если не понимаешь нифига в электронике,зачем лазить там и глупые вопросы задать. Какой ответ ты ожидаешь?

  13. #13

    По умолчанию

    Я так понимаю здесь главная задача форума затроллить . Причём здесь не понимаю в электронике, глупые вопросы, вопрос простой порядок действий при таком поведении кондиционера. Не дано ни одного конкретного технического решения. Вентилятор здесь вообще не причём. Короче все тему можно закрывать.

  14. #14

    По умолчанию

    ...ну почему же, у тебя есть ещё два "донора", бери замеряй, сравнивай. Но ты же хочешь быстрого решения, а его не существует даже для опытного электронщика. Ты хоть посмотри, LED-индикаторы подключены через ключи или напрямую от процессора, и если от процессора, то в твоём случае только #8, или ищи электронщика, который научит тебя диагностировать подобные устройства.

  15. #15

    По умолчанию

    Led подключены через dip переключатели.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zarank77 Посмотреть сообщение
    Led подключены через dip переключатели.
    тогда поиграй с ними переключай чтобы выводы проца оказались кз и башку снесла проца и поймёшь што это не твои занятие.
    мозгов утебя не хватает донор есть звони на сравнение интигаторы и дип преключатели тестером тоже не дружишь ключи где на плате светдиодов или на центральном платье ты задаешь очень глупый вопросы которе делу ни имееют отношения потомушто ты сам не понимаешь што пытаешься зделать
    убьёшь эту плату. это очень сложный ремонт даже для очень опытнава мастере электронщика.врятли знающий мастер возьмётся на такой возможнось таво штоб вавсиом виноват сам проц и малейший вмешательства и проч полностью умрёт риск очень большой еслиб виноват будет вавсом проц закачик скажет штоб ты убил проц и ты должен зделать.а таком случии отказаться от ремонта уже добровольна не получится.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zarank77 Посмотреть сообщение
    Led подключены через dip переключатели.
    ...фотку можешь сделать?...

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Так, на всякий случай.
    LED-ы НИКОГДА на прямую к процессору не подключаются.
    Через DIP-переключатели - сомнительно как-то.
    А совет Вам дали - пусть электроникой займется тот, кто в ней разбирается.

  19. #19

    По умолчанию

    Речь изначально шла о помощи в мануале на данный вид кассеты.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Вот Вам Ваша схема с индикатором.
    LG.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  2. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  3. Течет внутренний блок
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 21:05
  4. Внутренний блок
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 21:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения