Да, надо схему, чтобы ещё одно рд ПОСЛЕ пуска закрывало соленоид по давлению, пока термобалон не остынет
Перегрев и фото будут завтра, ож нет, Испаритель один, Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения, конденсатор пока один, планируется второй установить
Т.е. перегрев не замеряли, а откуда тогда утверждение, что компрессор заливает?
Понятно, как можно дешевле.
Моё мнение-улучшение теплоизоляции; уменьшение камеры до габаритов разовой загрузки (1500кг); два отдельных агрегата, испарители в противоположных торцах; конденсаторы и испарители подобраны на температуру кипения -25*С, обязательно ОЖ, и лучше с темлообменником или подогревом.
Может АДД ставить на выходе из ВОПа с настройкой на 1 атмостферу например?
Социальные закладки