Заказчик попросил настроить шоковую,так как не набирала больше -10, монтировал другой человек.
Камера 165 Кубов, стены 70 см кирпич, пол бетон, крыша бетон, в круг пенополистерол 10
Агрегат б/у, по каталогу острова, стояло это все в сборе именно в такой конфигурации :
Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения
Трв tes20-16,5 дюза1 хладопроизводительность 41 кВт
Компрессор 6h-25.2y 40p 14,1 кВт при -25 кип.

По началу выяснилось что было мало фреона,+ кто-то сорвал шлицы на трв в попытке его закрыть,
Добавили фреон
Заменили трв, настроили перегрев 6-7
Давление кипения при этом упало до 1,2и ниже не опускается и температура в камере -24
И падает очень медленно, с продуктом не вывезет.
Нагнетание стабильно 16-18
Предположение слабый Компрессор
Повторюсь, все оборудование с завода, неужели остров так косячит с подбором,
Как выйти из ситуации, смонтировать ещё одну установку или же добавить второй Компрессор в систему в параллель ?, два Компрессора смогут уронить давление и температуру кипения?