Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 50 из 50

Тема: Шоковая не набирает больше -24

  1. #41
    Новичок
    Регистрация
    28.02.2016
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    wowa, залив компрессора не есть хорошо, соленоид до ТРВ и настройка системы на откачку газа после остановки, исправят ситуацию. Такие схемы на молоко охладителях используют, можешь позаимствовать.
    Соленоид до трв есть, система вакуумируется после остановки

  2. #42
    Новичок
    Регистрация
    28.02.2016
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Да, надо схему, чтобы ещё одно рд ПОСЛЕ пуска закрывало соленоид по давлению, пока термобалон не остынет

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Да, надо схему, чтобы ещё одно рд ПОСЛЕ пуска закрывало соленоид по давлению, пока термобалон не остынет
    Все проще, соленоид управляется термостатом или тумблером, РД управляет компрессором, периодически снижая(вернее поддерживая в заданных пределах) давление вплоть до полной откачки газа в случае отепления камеры.
    Последний раз редактировалось юкон; 05.02.2019 в 14:22.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    заливает Компрессор,
    Полный перегрев сколько?
    Фото получившейся централи? ОЖ-есть?
    Как расположены испарители?
    Конденсатора тоже 2?
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2019 в 14:36.

  5. #45
    Новичок
    Регистрация
    28.02.2016
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Перегрев и фото будут завтра, ож нет, Испаритель один, Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения, конденсатор пока один, планируется второй установить

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Перегрев и фото будут завтра, ож нет, Испаритель один, Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения, конденсатор пока один, планируется второй установить
    Т.е. перегрев не замеряли, а откуда тогда утверждение, что компрессор заливает?
    Понятно, как можно дешевле.
    Моё мнение-улучшение теплоизоляции; уменьшение камеры до габаритов разовой загрузки (1500кг); два отдельных агрегата, испарители в противоположных торцах; конденсаторы и испарители подобраны на температуру кипения -25*С, обязательно ОЖ, и лучше с темлообменником или подогревом.

  7. #47
    Новичок
    Регистрация
    28.02.2016
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Т.е. перегрев не замеряли, а откуда тогда утверждение, что компрессор заливает?
    Понятно, как можно дешевле.
    Моё мнение-улучшение теплоизоляции; уменьшение камеры до габаритов разовой загрузки (1500кг); два отдельных агрегата, испарители в противоположных торцах; конденсаторы и испарители подобраны на температуру кипения -25*С, обязательно ОЖ, и лучше с темлообменником или подогревом.
    По характерному звуку Компрессора, если б не было там тумблера в разрыв соленоида - поршня летали бы по всей бойне ,
    Самое интересное, при первоначальной настройке перегрева 7 градусов заливка при первом запуске все равно присутствовала

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Испаритель один, Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения, конденсатор пока один, планируется второй установить
    это ты в параллель к тому компрессору впиндюрил второй мелкий? фото давай.. Ни обратников, ни системы масляного регулирования нету поди?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    И ещё одна проблема, если запустить камеру после суток простоя (в объёме +10) заливает Компрессор, как будто трв не успевает закрываться, большая инерционность, через 5 минут это проходит,
    ТРВ с МОР или нет?

  10. #50

    По умолчанию

    Может АДД ставить на выходе из ВОПа с настройкой на 1 атмостферу например?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Холодильник не набирает больше -19 градусов
    от FCSM в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 19:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •