Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 55

Тема: проблемы с КВР

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    На мой взгляд это справедливо если KVR установлен на выходе конденсатора.
    Без разницы, просто, когда на выходе - экономят на размере KVR. А размер заправки может сильно отличаться даже у одинаковых агрегатов, если конденсаторы находятся в разных внешних условиях.

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Схема, где KVR до конденсатора, мутная и в ней очень много нюансов.
    Как правило, все эти нюансы не соблюдаются при монтаже, и такие
    схемы нормально нигде не работают.
    Нюансы в любом деле есть, всё нормально работает. А вот когда при наличии KVR, начинают экономить на ресивере-очень плохо.

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    На мой взгляд это справедливо если KVR установлен на выходе конденсатора.
    если установка в холоде-тогда только перед кондёром.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если установка в холоде-тогда только перед кондёром.
    В частости если ресивер на улице, то перед конденсатором.
    На пятерочках много было схем с KVR до конденсатора, а
    сам агрегат внутри. Работали они криво.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    фотки завтра выложу.
    а что если теоретически исключить квр? связывался с разработчиками этого гомна посоветовали мне вырезать квр и соединить на прямую.
    кстати эта фирма поставщик сама и монтировала агрегат и удивил меня тот факт что кандер утоплен... хотя может в других регионах это считается нормой, так как представители той фирмы сказали что всегда так монтируют.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    фотки завтра выложу.
    а что если теоретически исключить квр? связывался с разработчиками этого гомна посоветовали мне вырезать квр и соединить на прямую.
    кстати эта фирма поставщик сама и монтировала агрегат и удивил меня тот факт что кандер утоплен... хотя может в других регионах это считается нормой, так как представители той фирмы сказали что всегда так монтируют.
    Попробуй закрыть часть кондера картоном, и наблюдай

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На пятерочках много было схем с KVR до конденсатора, а
    сам агрегат внутри. Работали они криво.
    дело в расчётах и в кривых руках. сотни островских агрегатов работали норм при такой схеме.

  7. #27
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дело в расчётах и в кривых руках. сотни островских агрегатов работали норм при такой схеме.
    Это точно.
    Я так думаю, что достаточно часто при монтаже КВР до конденсатора в расчетах считают производительность по жидкости, а надо - по пару.
    Потому и идет перепуск горячего пара через НРД.

  8. #28

    По умолчанию

    Я квры спареные на винтарях видел, бомжесборки...по газу 300 квт, и 2 квр...тоже крышки стреляли.

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Я квры спареные на винтарях видел, бомжесборки...по газу 300 квт, и 2 квр...тоже крышки стреляли.
    на пилот денех жалко было..

  10. #30
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Я квры спареные на винтарях видел, бомжесборки...по газу 300 квт, и 2 квр...тоже крышки стреляли.
    Дети
    Я видел на супермаркете централь трехкомпрессорную, средний холод киловатт 150 (ну или где-то так), нагнетание 67 труба. Местные умельцы поставили пластинчатый теплообменник для нагрева воды, уж чем они думали - не знаю но обвязка теплообменника 28 труба, да и теплообменник тонковат (миллиметров 60). Как централь умудрилась почти месяц отработать я не знаю, но потом, думаю из-за гидроудара, теплообменник просто разорвало - он стал похожим на мяч для регби. Никогда такого не видел...

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    фотки завтра выложу.
    а что если теоретически исключить квр?
    Можно и практически. Просто не даёшь полных режимов работы работы агрегата и уставки квр.
    У тебя в мороз конденсация 18 бар, зачем тебе квр, только если агрегат стоит ночью, а утром запускают. Но тогда уставки квр хватит на 10 бар. А дальше он уже не работает.
    Я понимаю, когда малошумный конденсатор, да ещё продувается ветром и вентиляторы конденсатора уже при -12...-15*С не включаются и давление держится уже за счёт квр. И тогда он постоянно в работе, при низких температурах, уставку уже ставлю 14...15 бар.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    соррян не вкурил тему
    брякнул не подумавши

  13. #33

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    считали его по производительности то?

  15. #35

  16. #36
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    А не попал ли ты на "критическую длину"?
    Лично у меня мысль другая - недостаток фреона из-за залегания его в линии конденсатор-ресивер, т.к. описанные проблемы возникают только при низких температурах.
    Из-за этого уменьшается количество пара на выходе компрессора, KVR работает в пульсирующем режиме и ломает сильфон...

  17. #37

    По умолчанию

    На участке до KVR и входом в ресивер место NRD хренатень какая то типа обратного клапана.

  18. #38
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На участке до KVR и входом в ресивер место NRD хренатень какая то типа обратного клапана.
    Эта "хрень" очень похожа на клапан Castel 3136/4 - тот же самый NRD.

  19. #39
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    считали его по производительности то?
    продавец и он же монтажник утверждает что считали... но как они считали я не знаю

  20. #40

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  3. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •