    Восклицание Охлаждение Воды

    Добрый день, хотел попросить совета и помощи.
    Суть проблемы, есть 1 куб воды которая циркулирует в системе охлаждения, и греется она в кубе до 31-32 градусов, а необходимо что бы вода была 15-20 градусов. Чиллер покупать дорого, хотим попробовать засунуть в емкость с водой испаритель от холодильника или холодильной установки, хотел узнать у специалистов имеет ли право на воплощение такая идея ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Как вариант взять пивоохладитель и прогонять через него

  3. #3

    По умолчанию

    рассматривали этот вариант, боимся что не хватит производительности

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir88 Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотел попросить совета и помощи.
    Суть проблемы, есть 1 куб воды которая циркулирует в системе охлаждения, и греется она в кубе до 31-32 градусов, а необходимо что бы вода была 15-20 градусов. Чиллер покупать дорого, хотим попробовать засунуть в емкость с водой испаритель от холодильника или холодильной установки, хотел узнать у специалистов имеет ли право на воплощение такая идея ?
    Что за производство то?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir88 Посмотреть сообщение
    Суть проблемы, есть 1 куб воды которая циркулирует в системе охлаждения, и греется она в кубе до 31-32 градусов, а необходимо что бы вода была 15-20 градусов.
    как вариант -вентиляторная градирня.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Здравствуйте. Воду можно менять вычерпывать тёплую и доливать холодную. Ведро тебе в помощь. Дешёвый вариант. Как ты и хотел. Если у тебя этот куб воды успевает остывать за время стоянки, поставь ёмкость на 3 куба или на 5 кубов. Вынеси этот куб воды в более прохладное помещение (только чтобы не замёрзла). Если использовать градирню в помещении, влажность будет высокая. В маленьком по объёму помещении градирня сделает тебе баню. Надо знать какое у тебя производство,сколько тепла выделяется. Летом всё ровно чиллер придётся купить, поэтому проще сделать это сейчас и работать спокойно зная,что летом не будет проблем. Многие проходят этот тернистый путь под названием "экономия". Много видел заказчиков которые делают разные самоделки,для охлаждения теплоносителей потом подсчитаю,оказывается чиллер было бы купить дешевле.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir88 Посмотреть сообщение
    рассматривали этот вариант, боимся что не хватит производительности
    Взять 2,3 штуки. Брать б/у, как перестанут быть нужны продать за те же деньги.

    Если нужно на много лет, не жадничать и купить чиллер.

    Также можно взять внешний блок от кондиционера и пластинчатый теплообменник, самый бюджетный вариант, но нужно повозиться со сборкой и настройкой. Для этого найти грамотного холодильщика и финансово его заинтересовать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    как вариант -вентиляторная градирня
    ...причём учитывая уникальность вопроса-единственный, особенно зимой. Главное-утеплить хорошенько, а то следующим вопросом будет "Как избавиться от сосулек"...

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir88 Посмотреть сообщение
    .... хотим попробовать засунуть в емкость с водой испаритель от холодильника или холодильной установки, хотел узнать у специалистов имеет ли право на воплощение такая идея ?
    Пивоохладитель раза в три-четыре мощнее бытового холодильника, к тому же он рассчитан работать с температурами испарителя в плюсовом диапазоне. Другое дело, что охладить 1000 литров воды на 1 градус нужна 1000 килокалорий, и общие затраты (без учета других потерь и запаса мощности на лето) надо иметь под 20 тыс. килокалорий/час, это десятки пивоохладителей в ряд....
    спроси у Яндекса про "расчет охладителя воды".

  10. #10
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    за какое время нужно охладить воду? ну, или за какое время вода нагревается с 15С до 32С?

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Пивоохладитель раза в три-четыре мощнее бытового холодильника, к тому же он рассчитан работать с температурами испарителя в плюсовом диапазоне.
    Да, пивоохладитель существенно мощнее бытового ходильника, но температура кипения хладагента в нем ниже нуля. Примерно -2...-5 градусов.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Да, пивоохладитель существенно мощнее бытового ходильника, но температура кипения хладагента в нем ниже нуля. Примерно -2...-5 градусов.
    чаще всего и ниже-задача нарастить "ледяное поле"-грубо запас льда.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    за какое время нужно охладить воду? ну, или за какое время вода нагревается с 15С до 32С?
    ...вот оно!, а мы тут...междусобойчик гоняем.
    Тему надо переместить в раздел философских...

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir88 Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотел попросить совета и помощи.
    Суть проблемы, есть 1 куб воды которая циркулирует в системе охлаждения, и греется она в кубе до 31-32 градусов, а необходимо что бы вода была 15-20 градусов. Чиллер покупать дорого, хотим попробовать засунуть в емкость с водой испаритель от холодильника или холодильной установки, хотел узнать у специалистов имеет ли право на воплощение такая идея ?
    Купите танк нужной ёмкости для охлаждения молока. Это будет дешевле чиллера. Обычно среднестатистически молокоохладитель охлаждает куб жидкости с 31-32гр. до 15гр. за 40-50мин (это требование к сохранности качества продукта-молока).

Похожие темы

  1. Охлаждение пресной воды
    от cashik в разделе Вопрос
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 01:56
  2. охлаждение ЦКТ
    от Руди в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:06
  3. Водяное охлаждение.
    от _SP_ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 19:52
  4. охлаждение молока
    от xolod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •