Тема: Cubigel

  1. #1

    По умолчанию Cubigel

    На чиллере Texa стоял среднетемпературный герметичный cubigel, диагноз,, потеря производительности,, вскрыл-оказалось выдовило прокладку на высоком в клапанной доске, поставил менее мощный низкотемпературный cubigel, отработал неделю, опять нет производительности, вскрыл - снова выдавлена прокладка в клапанной доске, контура высокий и низкий, фильтр, капилляр, чисты и проходимы, что это неудачная конструкция чиллеа или компрессор cubigel гавно?

  2. #2

    По умолчанию

    А перепад давлений - кипение/нагнетание? Конденсатор чистый ,обдув нормальный?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    может какой обратный клапан на линии стоит и периодически подклинивает

  4. #4

    По умолчанию

    да где то что то нето и старый компрессор умер..и нови затинол нада изучить систему даканально, а не просто меня компрессора.

  5. #5

    По умолчанию

    Кубигель вполне себе надежный компрессор проблема в чиллере а вернее в тебе, ибо причину выхода из строя первого компрессора ты не нашел .

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Уже то, что ты поставил вместо среднетемпературного низкотемпературный, само по себе гроб новому компрессору. Я это прошел на своем первом установленном компрессоре, который подобрал продавец. В моем случае низкотемпературный был в 1,5 раза мощнее чем СТ, и даже это не помогло.
    Тоже считаю что Кубижель вполне себе нормальный компрессор, хотя и не эксклюзивного качества.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
    выдовило прокладку на высоком в клапанной доске,
    Осмотри всасывающую магистраль-если всасывающая труба снизу испарителя , под уклоном - в компрессор, то после остановки весь фреон - в компрессоре. при следующем запуске - влажный ход . гидроудар и конец прокладке , да и клапанам. В таких случаях делаю петлю , всас веду вверх , а затем опускаю к компрессору.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Осмотри всасывающую магистраль-если всасывающая труба снизу испарителя , под уклоном - в компрессор, то после остановки весь фреон - в компрессоре. при следующем запуске - влажный ход . гидроудар и конец прокладке , да и клапанам. В таких случаях делаю петлю , всас веду вверх , а затем опускаю к компрессору.
    я понимаю, что компрессор герметик. прежде чем фреону жидкому попасть на клапана ему нужно подняться вверх горшка и пройти лабиринт демпфера всаса перед клапанами. в любом случае в демпфере фреон докипает. не понимаю как получается гидроудар. а вот при передозе и большом давлении нагнетания перемычка прокладки клапанной плиты легко срывает. такое бывало когда забывали вентиль нагнетания открыть при пуске после ремонта ещё при совдепии.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    пройти лабиринт демпфера всаса перед клапанами. в любом случае в демпфере фреон докипает. не понимаю как получается гидроудар
    Фреон то докипит , а куда денется вспененное при запуске масло?Может кто то и гарантирует целостность компрессора , залитого по самые некуда во время стоянки а затем запущенного в таком залитом состоянии -я в такие игры стараюсь не играть . И если это не "залив" , тогда Что гробит компрессора.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    не понимаю как получается гидроудар
    просто поверь-оно бывает и в герметиках.

  11. #11

    По умолчанию

    В помещении где чиллер достаточно прохладно +12,буду ставить родной среднетемпер. комп и поставлю докипатель.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    а куда денется вспененное при запуске масло?
    а как же грелки ?
    сколько чиллеров видел (акромя станочных мелких) там грелки стояли на каждом горшке .

  13. #13

    По умолчанию

    DeniskaF,
    О грелках ТС - ни слова , есть ли , нет ли , и если есть - полключена? А какие еще идеи по поводу пробитых прокладок , на 2-х подряд компрессорах?

  14. #14

    По умолчанию

    Возможен залом трубы нагнетания или наплав припоя в трубе при через чур добросовестной пайке.

  15. #15

    По умолчанию

    Соображение такое - влажный ход прокладки рвет, холодно в помещении - грелки на горшке нет, буду ставить докипатель на новый компрессор, уменьшу дозу заправки. Сделаю все возможные напроч замеры, отпишусь.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
    Соображение такое - влажный ход прокладки рвет, холодно в помещении - грелки на горшке нет, буду ставить докипатель на новый компрессор, уменьшу дозу заправки. Сделаю все возможные напроч замеры, отпишусь.
    Докипатель- хорошо , но все же обрати внимание на всасывающую трубу , если есть риск залива компрессора после остановки , сделай петлю всасыващей выше испарителя , чтобы в перерывах жидкий оставался в испарителе , а не в компрессоре.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    поводу пробитых прокладок , на 2-х подряд компрессорах?
    чтото пошло не так
    а вот и тс подтянулся и вопросик а как с маслом в компрессорах, было ?

  18. #18

    По умолчанию

    что за вопрос с подвохом. Масло по феншую

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
    что за вопрос с подвохом.
    состояние и колличество в самом горшке, если заливало то масло улетало в испаритель.(правда возвращялось но только сколько)

  20. #20

    По умолчанию

    Вскрыл крышку компрессора заменил прокладку на нагнетании, поставил докипатель,чиллер заправил масло, фреон и тосол. Работает

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Cubigel GL60TG
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:21
  2. Что за компрессора CUBIGEL
    от Сергей Р в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 01:25
  3. компрессор Cubigel GP 14 TB чем заменить
    от SSV в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 00:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •