Тема: Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S

  1. #1
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S

    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?

  2. #2

    По умолчанию

    влага прихватывает испарителе когда выключайте и слышно шип отпускает влага и выравнивается довления.

  3. #3
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    aleko081, Вот влаги там нет.Капилярка не прихватывает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    aleko081, Вот влаги там нет.Капилярка не прихватывает.
    возможно влага нету там.. но симптомы очен похожи капилярке влага прихватывает когда житки фреон дойдёт до обратки и до капилара.. нада нагреть то места где остановливаетса житки фреон и станет ясна влага прихватывает. ишо испарителе может быть масла который насасало валагой и вадой еслиб не выгнать эта масла отсюда вакуумация не поможет сам масло замерзает и останавливает фреон кароче замарочка но можно победить.

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    aleko081, На низкой давление 1.4 бар.О какой влаге может идти разговор.

  6. #6

    По умолчанию

    karelinikola, тогда механическое забивание испарителя..фреон не может двигаться полноценно и получается такой эффект

  7. #7

    По умолчанию

    karelinikola, тема открытом разделе коллега может перекиниш закрытом разделе..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    aleko081, На низкой давление 1.4 бар.О какой влаге может идти разговор.
    Выпаять и промыть капиляра. Мало 1.4 для начала. На Севере раз выеживался с неполным обмерзанием на одной секции, промыл капиляра растворителем монтажной пены и все пришло в норму.

  9. #9
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    перекиниш закрытом раздел
    Зачем,в этом какой может быть секрет.Они распаивали испаритель ,продували.Капилярку промывали а толку ноль.Фреоном которым заправляли моноблок перед этим заправляли другой моноблок и нормально работает.Фреон тоже отпадает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    Надо больше информации, камера?,изоляция?, загрузка? разность температур воздуха на конденсатор? на воздухоохладителе? перегрев? работа вентиляторов-производительность Секции равномерно обмерзают? ? Откуда данные по дозе, по моим данным 600гр.

  11. #11
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    юкон, Он давление с 1.4 бар до 6 бар поднимает за 5 сек грубо говоря.Как так может если засор.А из 50трубок испарителя обмерзают только 6 шт.Если сам не видел бы не поверил.

  12. #12
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Откуда данные по дозе, по моим данным 600гр.
    На шкафу стоит 800гр а в инструкции видел 900гр.Заправили 800 а потом еще 100 добавили.Моноблок стоит в мастерской на полу и температура 22 градуса.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Зачем,в этом какой может быть секрет.Они распаивали испаритель ,продували.Капилярку промывали а толку ноль.Фреоном которым заправляли моноблок перед этим заправляли другой моноблок и нормально работает.Фреон тоже отпадает.
    В масле какая то хрень имеется, потому и промывка не спасает, наново прихватом идёт. В моем случае выплюнуло жидкую при плюсовой температуре субстанцию, после испарения растворителя на бетоне осталось пятно типа высохшего лака.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    если б впускной клапан устал тогда он пропустить обратном стороне и нагнетание не сможет поднимастса до 25. бар

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    Давление на всасе будет выше горадо

  17. #17
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    наново прихватом идёт.
    Он ни на секунду не прихватывается.

  18. #18
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    Когда давление качали ,низкое прикрывали и давление -0.7 где то уходило.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Он ни на секунду не прихватывается.
    Так неполный прихватом идёт, фреон размазывает по стенкам капиляра ту хрень, заужая диаметр, давление то высокое на нагнетании

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Он ни на секунду не прихватывается.
    тогда перерезал капилар и направляй житикар наштота и смотри еслиб будет образововаться тому подобие снега эта влага.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  2. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  3. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  4. моноблок низкотемпературный полариз