Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 79

Тема: Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Т.е. моноблок стоит в мастерской и на всасе 1.4 бара при вкл и отключенных вентиляторах испарителя.
    Так не может быть, если вентилятор испарителя действительно прокачивает нужный объём

  2. #42
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    В первом ряду замерзают 6 трубок и когда идет допустим хороший обдув остальные трубки могут и не замерзать но они будут в конденсате холодные а тут вообще сухие и слегка прохладные.

  3. #43

    По умолчанию

    Ну по идее одно из двух,либо компрессор либо каппиляр.трубка.склоняюсь к первому.

  4. #44

    По умолчанию

    Запорка есть?

  5. #45
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    если вентилятор испарителя действительно прокачивает нужный объём
    Тут похоже остается только компрессор.

  6. #46
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Запорка есть?
    Это что такое?

  7. #47

    По умолчанию

    KVL

  8. #48
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Ток у компрессора побольше нормы на 0.5 А

  9. #49
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    KVL
    Он простой.Там только по высокому датчик стоит.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Тут похоже остается только компрессор.
    я тоже так думаю. компрессор может накачать 25 бар.но смотря каком промежутке времени половина гильзы поршня.. задирах и объем цилиндра уменьшается и получается такой хрен.

  11. #51
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    но смотря каком промежутке времени
    Мне тоже показалось что он долговато набирал давление.но ребята сослались на то пока и конденсатор накачает и поэтому долго а скорее всего он "подсел"

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Мне тоже показалось что он долговато набирал давление.но ребята сослались на то пока и конденсатор накачает и поэтому долго а скорее всего он "подсел"
    да компресор подсел но проверить абиомни производительность компрессора сложно... половина гильзы нацарапано и второй половина нормальный и поршин после палавины начинает создать давления эта уже палавина обьема гильзы поршня

  13. #53

    По умолчанию

    Нет,Алеко.изза износа цпг теряется компрессия и он может перестать создавать давление большое....обычно проблема с клапанами.сколько раз было,что накачивает до 30,но на холодильнике не работает,один калач обмерзает и все.но там прогрева конденсатора нет вообще,только до входа в него.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Нет,Алеко.изза износа цпг теряется компрессия и он может перестать создавать давление большое....обычно проблема с клапанами.сколько раз было,что накачивает до 30,но на холодильнике не работает,один калач обмерзает и все.но там прогрева конденсатора нет вообще,только до входа в него.

    Артур178, да Цилиндропоршневая группа. но этам случии компресор создавал довления до 25. бар тогда клапан рабочий но объёмны производительность нету. но елиб гильза повредился где поршень ходит.. клапанам тоже конец...причина перегрев или маслени галадание.

  15. #55

    По умолчанию

    karelinikola, а сколько он давит в упор?

  16. #56
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а сколько он давит в упор?
    До 25 а больше не качали.Или имеешь в виду без конденсатора давить напрямую?

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    До 25 а больше не качали.Или имеешь в виду без конденсатора давить напрямую?
    попробуйте, сколько он давит в упор ( в манометр), а с конденсатором или без, это не критично

  18. #58

    По умолчанию

    Кроме высокой стороны, нужно проверить и как откачивает по низкой. При небольшом перепуске, встречались компрессора, которые откачивали и меньше 1 бара, но на вакуум их не загнать.

  19. #59
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Завтра заеду и попробуем что он из себя представляет.

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    Если не ошибаюсь,сношаются с открытой мордой моноблока ?. Отсюда нагнетание 19 Бар. Если уж контролировать по давлениям, выводите манометры так , чтобы была возможность закрыть переднюю крышку. Нагнетание упадет и дозаправляйте по "протягу".

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  2. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  3. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  4. моноблок низкотемпературный полариз