Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 79

Тема: Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S

    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?

  2. #2

    По умолчанию

    влага прихватывает испарителе когда выключайте и слышно шип отпускает влага и выравнивается довления.

  3. #3
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    aleko081, Вот влаги там нет.Капилярка не прихватывает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    aleko081, Вот влаги там нет.Капилярка не прихватывает.
    возможно влага нету там.. но симптомы очен похожи капилярке влага прихватывает когда житки фреон дойдёт до обратки и до капилара.. нада нагреть то места где остановливаетса житки фреон и станет ясна влага прихватывает. ишо испарителе может быть масла который насасало валагой и вадой еслиб не выгнать эта масла отсюда вакуумация не поможет сам масло замерзает и останавливает фреон кароче замарочка но можно победить.

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    aleko081, На низкой давление 1.4 бар.О какой влаге может идти разговор.

  6. #6

    По умолчанию

    karelinikola, тогда механическое забивание испарителя..фреон не может двигаться полноценно и получается такой эффект

  7. #7

    По умолчанию

    karelinikola, тема открытом разделе коллега может перекиниш закрытом разделе..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    aleko081, На низкой давление 1.4 бар.О какой влаге может идти разговор.
    Выпаять и промыть капиляра. Мало 1.4 для начала. На Севере раз выеживался с неполным обмерзанием на одной секции, промыл капиляра растворителем монтажной пены и все пришло в норму.

  9. #9

    По умолчанию

    А в общем думаю был перегрев компрессора и часть лака с обмоток растворилась масле, ну в общем как обычно.

  10. #10
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    И вентилятор испарителя отключали и обмерзает всего 6 трубок.Так не должно быть.Нагнетание 18 бар всасывание 1.4 бар а где СУКА холод.Если в испарители много масло бывает то испаритель не замерзает а обмерзает всасывание на выходе а тут совсем непонятки.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Сегодня заехал к ребятам а они сношаются с этим зверем.Заправляют в него по весу 900гр 404 и запускают и тут что то непонятное происходит.На высокой 19бар на низкой 1.4 бар а он не холодит, хотя по давлению должен протягивать а там испаритель разделен на 2 секции и обмерзают только по 3 трубки на впрыске а их 10 в одном ряду.И там 5 рядов.Выключается моноблок и давление с ходу повышается до 6 бар.И шип слышен очень хорошо при выравнивание давления.Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    Надо больше информации, камера?,изоляция?, загрузка? разность температур воздуха на конденсатор? на воздухоохладителе? перегрев? работа вентиляторов-производительность Секции равномерно обмерзают? ? Откуда данные по дозе, по моим данным 600гр.

  12. #12
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Откуда данные по дозе, по моим данным 600гр.
    На шкафу стоит 800гр а в инструкции видел 900гр.Заправили 800 а потом еще 100 добавили.Моноблок стоит в мастерской на полу и температура 22 градуса.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Компрессором нагоняли 25 бар держит хорошо не пропускает.В чем может быть дело у кого какие соображения?
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    если б впускной клапан устал тогда он пропустить обратном стороне и нагнетание не сможет поднимастса до 25. бар

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    Давление на всасе будет выше горадо

  16. #16
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а если допустить например,что клапан компрессора на низкой стороне устал работать.
    Когда давление качали ,низкое прикрывали и давление -0.7 где то уходило.

  17. #17
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Этому моноблоку как говорят всего 2 года и он с нови не работает.Запах масла подгоревшего есть,его пробовали делать но ничего не получалось.

  18. #18

    По умолчанию

    если предыстория такой чтобы он изначально не работал. Есть возможность што капилярку не правильные Поставили на заводе...

  19. #19

    По умолчанию

    Запорка есть?

  20. #20
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Запорка есть?
    Это что такое?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  2. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  3. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  4. моноблок низкотемпературный полариз
    от фреон22 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 21:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •