    По умолчанию Каскадная холодильная машина.

    Доброго времени суток, поступила заявочка на замену км в данном холодосе Ктх-65/165. Компрессор на 404, система заправлена Р23, с горем пополам нашли 23, поменяли КМ, фильтр, вакуум, заправили по весам жидким в ресивер, включили, соленоид подачи жидкости не открывается нет сигнала с Контроллера, немогу нигде найти схемы, инструкции, это Смоленский институт производит, инфы ноль если кто сталкивался подскажите. Фото ниже.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

  3. #3

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Вот как то так
    Изображения Изображения

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    А не быстрей и проще за схемой к производителю обратиться?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А не быстрей и проще за схемой к производителю обратиться?
    Обратились, три дня тишины.

  8. #8

    По умолчанию

    Сигнал на запуск обычно идет после захолаживания 1 контура каскада, до -20-25....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Дали схемы, пока разбираюсь, отпишусь потом что и как

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас в ремонте КХТ-04, аппарат из той пьесы но только 80-х махнатых годов, там перепуск организован через реле времени, после запуска второго контура перепуск происходит через 40 секунд продолжительностью 10 секунд.

  11. #11

    По умолчанию

    Коллеги возникла такая проблема,полгода назад была вастоновлена камера марки КХТ-04, были заменены КМ, ТРВ, вентеляторы конденсатора, фильтра, всю электрику перелапатели, перевели на R-23 ну короче все что можно поменять поменяли. Полгода работала как часы. Наднях отказалась, набирает до -20, и больше не набирает. Причем до -20 набирает за 20 мин. Вскрыт ТРВ 23- его, дюза забита, поставил новую, та-же самая беда, -20 и все набор умирает,. Кто может сталкивался с такой бедой, прошу помощи.

  12. #12

    По умолчанию

    После чистки снова забита?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    Коллеги возникла такая проблема,полгода назад была вастоновлена камера марки КХТ-04, были заменены КМ, ТРВ, вентеляторы конденсатора, фильтра, всю электрику перелапатели, перевели на R-23 ну короче все что можно поменять поменяли. Полгода работала как часы. Наднях отказалась, набирает до -20, и больше не набирает. Причем до -20 набирает за 20 мин. Вскрыт ТРВ 23- его, дюза забита, поставил новую, та-же самая беда, -20 и все набор умирает,. Кто может сталкивался с такой бедой, прошу помощи.
    У тебя случаем фильтр не разложился ?

  14. #14

    По умолчанию

    Я заменил все фильтра, и перед ТРВ поставил грязевик.

  15. #15

    По умолчанию

    Я забыл сказать, что перед кап. ремонтом установка стаяла без компрессаров и ТРВ лет так пятнадцать.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    перед кап. ремонтом установка стаяла без компрессаров и ТРВ лет так пятнадцать.
    Уверен, еще и вскрытая, а чему ж тогда удивляться, похлебаешь грязи, пока все отмоется и выловишь.... тока успевай фильтра менять.

  17. #17

    По умолчанию

    Да он был вскрыт полностью, сейчас все фильтры чистые, а он сабака не хочет наберать -20 и все.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    Да он был вскрыт полностью, сейчас все фильтры чистые, а он сабака не хочет наберать -20 и все.
    Возможно ТРВ подклинило, или льдом приморозило в полуприкрытом положении, влагу из ТРВ не так просто выгнать, поскольку это самое холодное место в системе. Лучше поставить исправное, а снятое положить в теплое сухое место, на печь или батарею дня на два-три, возможно влагу выгонит из скрытых полостей.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    влагу из ТРВ не так просто выгнать, поскольку это самое холодное место в системе.
    не факт, что самое холодное))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не факт, что самое холодное))
    На исправном и с "заливом" -да, но и там влага удерживается неплохо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каскадная холодильная машина
    от Drabash в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 07:15
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Холодильная машина TRANE
    от Вильнар в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 06:28
  4. Холодильная центральная машина
    от Alexandr82 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 13:55
  5. Холодильная машина или прибор?
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •