Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Каскадная холодильная машина.

  1. #21
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    23,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    На исправном и с "заливом" -да,
    да не факт абсолютно. помнишь ТРВ-2М? там "наискосок" обмерзало))

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да не факт абсолютно. помнишь ТРВ-2М? там "наискосок" обмерзало))
    Помню ли...., помню 5см до и 20см после, полный льда, а если начинал "прихватывать" снимаешь и после отепления вытряхиваешь воду, а все потому что в нем идет активное поглощение тепла при дросселировании и выкипании, в испарителе только кипение хладагента.
    Последний раз редактировалось юкон; 11.01.2019 в 18:10.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    23,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    а все потому что в нем идет активное поглощение тепла при дросселировании и выкипании, в испарителе только кипение хладагента.
    ну ладно) хочешь так думать-думай.

  4. #24

    По умолчанию

    калеги хочу поделится , победил я зтого динозавра советской промышленности, заменил еще раз все фильтра, грязи в трв уже не-было, вакумация, и и заправка заново. кому это может понадобиться заправил r-23 450-500 грам, r-22 2500 грамм, таймер перепуска 1сек. через 40 сек., и в итоге 1час 30мин. и температура -65. и в итоге работает стабильно. и при загрузке в него изделий с температурой +60, просаживается до -50, и набор до -61 за 15 минут.