Причем тут вообще трв? Ты понимаешь что 1вход 1выход это максимум 1 кВт?
У тебя фреон перегреется без паука, умник.
Причем тут вообще трв? Ты понимаешь что 1вход 1выход это максимум 1 кВт?
У тебя фреон перегреется без паука, умник.
А если трубки Вентури применить? Почитай тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...83%D1%80%D0%B8. Досконально вникать в твои проблемы мне некогда, но может быть вышеприведённый материал в чём-то окажется полезным...
Для того чтобы подобрать дистрибьютер нужны вводные данные.
Пример:
Исходные данные:
Хладагент: R22
Производительность испарителя: Qe = 24 кВт
Температура кипения: te = -15°С
Число секций испарителя: 10
Тип терморегулирующего вентиля: ТЕХ 12
на стр.57 есть пример подбора. Михаил еще выкладывал мануалы по дистрибьютерам с примерами подбора по тех.данным.
Буду копать в этом направлении, как то пробовал но заглохло все, не смог диаметры посчитать диффузора, вот и создал тему, вдруг кто знает уже готовый алгоритм расчета, или сталкивался с ним. Но походу прийдется адаптировать расчет трубки Вентури, а знаний увы для такой задачки недостаточно)