    По умолчанию Снеж мл400..давление на всасе

    Морозильный ларь Снеж мл400...-13/-24
    Причина вызова не морозит
    Приехал..движок горючущий..до меня с неделю наверно так работал...вскрыл..вроде газу было норма..продул капу..все свободно проходит..поменял фильтр..ваккумация.. заправка..вот тут началось интересное..на шильдика написано фреон 134..150 грамм..
    Заправил 100 .а манометр показывает уже на всасе 0.9 АТМ....более заправлять не стал..ну не будет мороза при таком давлении..все бы 1.5 дало бы...после 5 минут пошла стенка промерзать...после 3 часов работы..промерз один ряд по кругу.....
    обратка и не горячая и не прохладная....
    Вопрос...протянет не протянет...если нет...сбрасывать до 0.5..???
    и не виноват ли в таком давлении компрессор?
    Компрессор 215 ватт

  2. #2

    По умолчанию

    Заправка по норме,если давление выше нормального,замена компрессора

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Заправка по норме,если давление выше нормального,замена компрессора
    тож подумал компрессор помирает

  4. #4

    По умолчанию

    У меня , тоже , большинство СНЕЖей с потерей производительности...., но гарантию отрабатывают.

  5. #5

    По умолчанию

    Ввадим, изначально при таких признаках надо на работающем проколкой диагностировать или запраочник срезать, если из компрессора свищет, то компрессор под замену, ну а пытается всасывать, то можно и к следующему этапу (проверку на герметичность и проходимость капиляра) проверять.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну можешь рискнуть, и прогнать его сутки, возможно клапана промоет. Но это лотерея - даже летом потом может снова отказать, и новая оплата врядле понравится!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    всем спасибо...компрессор не давит ..максимум 2-3 атм....поменял на КОМПРЕССОР ASPERA EGAS 90 HLR R-134 (-23.3С, 218W
    через час работы весь ларь протянуло..с пола до потолка

  8. #8

    По умолчанию

    У ларя стекло или глухая крышка?

  9. #9

    По умолчанию

    мл стекло.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lancaster Посмотреть сообщение
    мл стекло.
    мл-морозильный ларь, сейчас добавляют третью букву, млп- прямое стекло, млг-гнутое стекло, млк-глухая крышка. Раньше это на шильдике не писали.

Похожие темы

  1. Большое давление на всасе
    от Дмитрий357 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 12:11
  2. снеж мл400
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 15:04
  3. R410 высокое давление на всасе
    от Слава182 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 15:50
  4. Среднетемпературная витрина,давление на всасе
    от monti в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:03
  5. Какое давление на всасе?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •