Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Переделка банеты в холодильную камеру

  1. #1

    Сообщение Переделка банеты в холодильную камеру

    Здравствуйте, разобрал открытую банету -20. Имеющееся оборудование собираюсь установить в холодильную камеру 6,5куб, толщин стен 6см, под пиво на розлив. Банета двух компрессорная, компрессоры aspera t2178gk. Между компрессором и конденсатором будет расстояние 3м с перепадом 2м. Вижу два пути решения 1.разделить и установить два контролера, чтобы каждый компрессор работал отдельно. 2.Оставить систему какой она была, т.е. совмещенной. Вопрос какая капилярка нужна чтобы он стал работать на +4+5? И хотелось бы услышать ваше мнение, по какому пути пойти.

    P/S Делаю для себя, не шибко большой мастер
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    компрессоры aspera t2178gk.
    читай даташит на этот компрессор. выйдешь из LBP и оно загинет.
    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    И хотелось бы услышать ваше мнение, по какому пути пойти.
    купить моноблок-выйдет в итоге дешевле. тут чел продаёт за 30 где то в барахолке-причём кондовый..

  3. #3

    По умолчанию

    Этот компрессор может работать как среднетемпературный по маркировке LBP-HST

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    Этот компрессор может работать как среднетемпературный по маркировке LBP-HST
    "компрессор низкотемпературный с высоким пусковым моментом" . дальше чего?)) зы: "азеркамера" радовать будет недолго

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Вряд ли проработает больше года, и то если все по уму сделать и если повезёт потом потребуется ремонт. Моторы недешевые, их замена если что влетит тоже не 2 копейки, а работать один хрен не будет нормально.
    Кстати подумай про расход электричества ещё, он у тебя будет намного больше чем в варианте с моноблоком.
    Опять же, моноблок снял и продал, а своё произведение никому не нужно будет.
    Если касаемо твоей конструкции - как ты хочешь реализовать воздухоохладитель? В бонете он лежит в дне, а как будет у тебя в камере? Куда слив конденсата, где и какие вентиляторы?
    Мой совет - не стоит связываться, потратить кучу времени и денег, а получится не айс. Это же бизнес, цена ошибки - допустим 10 кег пива кислого. Оно тебе надо?

  6. #6

    По умолчанию

    делай как задумал, не слушай их. а то так опыта никогда не наберешься
    ну а так да, работать будет счастливо и недолго.
    можно попробовать продлить агонию установив большой конденсатор с регулировкой давления по кп5 . это снизит нагрузку; трв, рессивера мелкие на лир и на линии нагнетания соленоид чтоб давление не уравнивалось.
    но тут уже как бы набегает по деньгам тыщ на 12-15
    а если как ты хочешь делать,дешего и сердито то реж капиляр сантиметров по 10 и пробуй. низко кипит - реж еще

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а если как ты хочешь делать,дешего и сердито то реж капиляр сантиметров по 10 и пробуй. низко кипит - реж еще
    Это только ускорит кончину компрессора.
    Не надо жидкостную трубу называть нагнетательной.

  8. #8
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Ну, раз задумал - ставь всё как есть. Нужно немного понизить конденсацию (поиграться с обдувом конденсатора) и компрессоры чтоб работали вместе, только задержать пуск 2-го компрессора (бо пуск у них мощный), есть пускатели с задержкой вторых контактов.Контроллер один. Испарители на потолок с обдувом, ну и автоматику, дренажку...кружку для пива и тд.
    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    Оставить систему какой она была, т.е. совмещенной
    Капилярку не трогай, сделай ей хороший теплообмен.
    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    под пиво на розлив
    А чё не замутить пивоохладитель? Вообщем так делать низзя, но жить будет.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Испарители на потолок с обдувом,
    кстати если сделать статику
    они будут жить. а -ля совецкая КХН

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за советы, уже решил ставить капиляр 1.5мм внут. на 3м.
    Короб сделал с двумя вентиляторами и сбором конденсата. Систему разделю на две независимые, но контроллер общий с задержкой на пуск компрессора(ктото советовал). Сейчас все закупил через пару дней запущу, буду смотреть

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    зачем ты спрашивал то? делал бы сразу...
    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    уже решил ставить капиляр 1.5мм внут. на 3м.
    откуда такой расчёт?

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати если сделать статику
    они будут жить. а -ля совецкая КХН
    Согласен, но ему-же нуна быстрее пиво охладить! А тандем 2178 в три-с-копейками квт на -10 вытянет 6 кубов лёхко, тормознуть их может только гарячий халадильщег, неторопясь потягивающий пивко в камере.
    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    решил ставить капиляр 1.5мм внут. на 3м.
    А енто откель такое математико? Оставь как было и не мешай работать машинам.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    А енто откель такое математико?
    да норм. 99% быстрой смерти)) а потом он купит моноблок сквозь зубы посылая проклятия всем холодильщегам))

  14. #14
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Были у нас такие бонеты КОХКА с динамикой, по настоятельным "просьбам" барыг загоняли мы их в плюса и работали они, цуко, и неплохо. Правда через полгода примерно начали греметь при запуске асперки, но не сдавались, качали исправно, сильно не грелись. Списали их. А вот CALIPSO со статикой работают до сих пор, но в минусе, как положено. Когда кризис наступает всем на х... начинают считать потери и прислушиваться к советам инж. службы.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати если сделать статику
    они будут жить
    я - за !

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    я - за !
    Тогда нужно ещё курочить банету, для меня проще поставить KVL, валяются от старых моноблоков.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем777кр Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, разобрал открытую банету -20. Имеющееся оборудование собираюсь установить в холодильную камеру 6,5куб, толщин стен 6см, под пиво на розлив. Банета двух компрессорная, компрессоры aspera t2178gk. Между компрессором и конденсатором будет расстояние 3м с перепадом 2м. Вижу два пути решения 1.разделить и установить два контролера, чтобы каждый компрессор работал отдельно. 2.Оставить систему какой она была, т.е. совмещенной. Вопрос какая капилярка нужна чтобы он стал работать на +4+5? И хотелось бы услышать ваше мнение, по какому пути пойти.

    P/S Делаю для себя, не шибко большой мастер
    Оставь как есть всю гидравлику и автоматику. Испарок к потолку или к стенке на саморезы. Лист стальной которым он был закрыт и диффузоры с вентиляторами по старой схеме. меняется только положение испарка и допом прикручивается желоб для сбора конденсата.

Похожие темы

  1. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  2. продам холодильную камеру с СПБ
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:44
  3. чем утеплить холодильную камеру в морском контэйнере
    от ИльяШадринск в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •