Показано с 1 по 14 из 14

Тема: FDC100VN

  1. #1

    По умолчанию FDC100VN

    Добрый день.

    Наружный блок FDC100VN после замены силового транзистора выдаёт ошибку на пульте Е51. Если кто может подскажите куда копать. По мануалу (стр.189) напряжение на контактах 2-3 14.5в.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ну, если есть мануал, то там же и расписано что и как.
    А "силовой транзистор" из-за чего вышел из строя?
    Последний раз редактировалось SSA; 13.12.2018 в 15:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Почему вышел из строя - незнаю. Взорвало в двух местах его. После годичного простоя включили систему , она запустилась и через секунд 15-20 БАБАХ. Схем на наружный блок найти не могу. А по инструкции предлагают смену всей платы. Цена кусается очень.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А прогревать компрессор пробовали? Хотя скорее всего конденсат на плате...
    Кондейка реально не убиваемая.

  5. #5

    По умолчанию

    Блок с подогревом. тем более там задержка на пуск 30мин после подачи общего питания. Конденсат - мысль была но по плате невидно было. да и платы как прорезиновые.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Схемы на платы существуют только у иппонцев. А они ими делиться не хотят.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bleste Посмотреть сообщение
    тем более там задержка на пуск 30мин после подачи общего питания.
    гы , там надо выдержать после подачи питания хотяб часов 12, шоб прогрелось получше

  8. #8

    По умолчанию

    DeniskaF Вся система стояла в тёплом помещении. Холод и осадки на 100% исключены. Что проверять дальше незнаю.

  9. #9
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    просто так не выбивает силовые ключи...
    значит была перегрузка и не сработала защита
    значит несправность глубже!....
    Сейчас многие ремонтники отказываются от ремонтов БП при выбивании силовой части - т.к вероятность успеха не окупает трудозатраты...

    если моно плата - то режут дорожки (ампутируют силовую часть) и на внешний БП проводами напаивают....

    и да, проверить ИБП без минимальных знаний принципа его работы и не имея осциллографа почти нереально

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bleste Посмотреть сообщение
    Вся система стояла в тёплом помещении.
    мануал покурите на тему перед пусковой подготовки, если склероз не изменяет то на 6 часов включается для прогрева компрессоров , компрессора позванивали на короткое , пробой ?

  11. #11

    По умолчанию

    Компрессор прозванивал . Короткого нет ни на корпус ни между собой. На обмотках сопротивление одинаковое. Сколько не помню Ещё раз в пятницу померить смогу.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bleste Посмотреть сообщение
    Почему вышел из строя - незнаю. Взорвало в двух местах его. После годичного простоя включили систему , она запустилась и через секунд 15-20 БАБАХ. Схем на наружный блок найти не могу. А по инструкции предлагают смену всей платы. Цена кусается очень.
    Аналогичная история KX-4:
    Инверторный кондиционер - Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R
    Питание AC220V
    Пробит IGBT ключ в инверторном модуле PM50CSE060 (PCB505AD42).
    Компрессор с выводом от звезды (4 провода).
    http://www.alldatasheet.com/datashee...M50CSE060.html
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035
    Повтор дефекта ожидаю 3 года, компрессор в загашнике уже лежит...

    IMHO
    Причина - частичная утечка фреона, масло не вернулось.
    В моем случае на новом, более сильном модуле
    компрессор чиркал сухой спиралью 6 раз перед успешным стартом.

    Фотку платы в студию.
    Найдем аналог или починим плату.


    E51 Перегрев силового транзистора в течение 15 минут
    • Неисправность силового транзистора
    • Неисправность инвертора и мотора вентилятора
    https://amont-group.ru/remont/mitsubishi-heavy/code/

  13. #13

    По умолчанию

    Обязательно все сфотаю и выложу. Но после НГ. Господа - Всех с Наступающим.

  14. #14

    По умолчанию

    Добрый день . Как проблемма с ошибкой Е51 разрешилась? Проверил всю обвязку, транзистор , диод , все живы , симптомы или сразу после вкл, ошибка 51 или может запустится компрессор секунд на 15 , все компоненты холодные ....

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения